污水处理厂运行监测感官指标
edward8743
edward8743 Lv.2
2004年06月26日 14:29:37
只看楼主

污水处理厂运行监测感官指标在活性污泥法污水厂的运行过程中,操作管理人员通过对处理过程中的现象观测可以直接感觉到进水是否正常,各构筑物运转是否正常,处理效果是否稳定。一个有经验的操作管理者,往往能根据观测做出粗略的判断,从而能较快地调整一些运转状态。但是正确的判断需要长期的积累经验,因此污水厂管理操作人员要对现象作认真的观测,对各类数据作科学的分析,不断地积累经验,从中找出规律。内容大致有以下几个方面:

污水处理厂运行监测感官指标
在活性污泥法污水厂的运行过程中,操作管理人员通过对处理过程中的现象观测可以直接感觉到进水是否正常,各构筑物运转是否正常,处理效果是否稳定。一个有经验的操作管理者,往往能根据观测做出粗略的判断,从而能较快地调整一些运转状态。但是正确的判断需要长期的积累经验,因此污水厂管理操作人员要对现象作认真的观测,对各类数据作科学的分析,不断地积累经验,从中找出规律。内容大致有以下几个方面:
1.颜色
以生活污水为主的污水厂,进水颜色通常为粪黄色,这种污水比较新鲜。
如果进水呈黑色且臭味特别严重,则污水比较陈腐,可能在管道内存积太久。如果进水中混有明显可辨的其他颜色如红、绿、黄等,则说明有工业废水进
入。
对一个已建成的污水厂来说,只要它的服务范围与服务对象不发生大的变
化,则进厂的污水颜色一般变化不大。
要按流程逐个观测各构筑物里的污水。
活性污泥的颜色也有助于判断构筑物运转状态。活性污泥正常的颜色应为黄褐色,正常气味应为土腥味,运行人员在现场巡视中应有意识地观察与嗅闻。如果颜色变黑或闻到腐败性气味,则说明供氧不足,或污泥已发生腐败。
2.气味
污水厂的进水除了正常的粪臭外,有时在集水井附近有臭鸡蛋味,这是管道内因污水腐化而产生的少量硫化氢气体所致。活性污泥混合液也有一定的气味,当操作工人在曝气池旁嗅到一股霉香味或土腥味时,则就能断定曝气池运转良好,处理效果达到标准。
3.泡沫与气泡
曝气池内往往出现少量的泡沫,类似肥皂泡,较轻,一吹即散。一般这时曝气池供气充足,溶解氧足够,污水处理效果好。这是因为生活污水中含有少量油脂,经分解而产生气泡。但是,如果曝气池内有大量白色泡沫翻滚,且有粘性不易自然破碎,常常飘到池子走道上,这种情况则表示曝气池内活性污泥异常。
对曝气池表面应经常观察气泡的均匀性及气泡尺寸的变化,如果局部气泡变少,则说明曝气不均匀,如果气泡变大或结群,则说明扩散器堵塞。应及时采取相应的对策。如果局部无气泡,且呈现出涌泉形状,则说明扩散器曝气盘破裂。
在C—TECH池静沉时池面上一般不应有气泡产生。但有时因污泥在C—TECH池中停留过久,产生厌氧分解而析出气体,污泥颗粒随之而上升,这种污泥颗粒呈黑色。另一种情况是由于活性污泥在C—TECH池池底中反硝化而析出氮气,透明的氮气泡也带着污泥小颗粒上升到水面,这种污泥颗粒呈灰黄色,池面上积得多了像一层浮渣。
4.水温
水温对曝气池工作有着很大的关系。一个污水厂的水温是随着季节逐渐缓慢变化的,一天内几乎无甚变化。如果发现一天内变化很大,则要进行检查,是否有工业冷却水进入。曝气池在水温8℃以下运行时,处理效率有所下降,BOD5去除率常低于80%。当水温低于5℃时,活性污泥基本处于停滞状态。
5.水流状态
在曝气池内有个别流水段翻动缓慢,则要检查曝气器有否堵塞。
如果在沉砂池或沉砂池周角处有浮渣上浮时,应检查排砂或渣是否及时、通畅;检查细格栅的除渣效率是否下降。
6.出水观测
正常污水厂处理后出水透明度很高,悬浮颗粒很少,颜色略带黄色,无气味。在夏季,C—TECH池静沉时,池内往往有大量的水蚤,此时水质甚好。有经验的操作管理者,往往能用肉眼粗略地判断出水的BOD5的数值,如果出水透明度突然变差,出水中又有较多的悬浮固体时,则应马上检查排泥是否及时,排泥管道是否被堵塞或者是否由于高峰流量对C—TECH池的冲击太大。
7.排泥观测
首先要观测贮泥池剩余污泥出流口的剩余污泥流出是否通畅,且有一定的浓度,观察剩余污泥的颜色。
如果在排泥时发现有污水流出,则要从MLSS的大小和排泥时间的控制来调节。
观察污泥脱水机浓缩段入口的污泥状态,通过调整污泥螺杆泵流量和PAM加药泵流量来控制污泥的絮凝效果。
8.各类流量的观测
充分利用计量设备或水位与流量的关系,牢牢掌握观测时段中的进水量、回流量、排泥量、空气压力的大小与变化。
观察PAM的加药量、NaCl的加药量、FeSO4的加药量。
9.泵、风机等设备
听、嗅、看、摸的直观观测。
10、观察进水中漂浮物的多少。
 
 
 