小区加压泵站的服务半径
liuxiaohui
liuxiaohui Lv.2
2004年06月26日 10:48:41
只看楼主

我这里有一项目,属一家房地产公司开发的住宅小区,以多层和小高层为主,另有部分别墅,总占地面积27.5公顷,纵向长800米,该小区位于城市边缘地带,市政管网压力较低,如考虑加压,设几个加压泵站比较合适?两个可以吗?有些城市好象对加压泵站的服务半径有要求,各位能提供一些参考意见吗? 拜托了!

我这里有一项目,属一家房地产公司开发的住宅小区,以多层和小高层为主,另有部分别墅,总占地面积27.5公顷,纵向长800米,该小区位于城市边缘地带,市政管网压力较低,如考虑加压,设几个加压泵站比较合适?两个可以吗?有些城市好象对加压泵站的服务半径有要求,各位能提供一些参考意见吗?
拜托了!
免费打赏
jzh_nc
2004年06月26日 11:05:10
2楼
加压泵站的服务半径150m近
回复
hyzhw
2004年06月26日 11:42:28
3楼
你在哪个城市啊?
回复
liuxiaohui
2004年06月27日 08:38:19
4楼
长沙
我以前在给排水杂志上看到过一篇文章,说的是广州的一个工程,中间提到广州市有关小区加压泵站的规定,好象一个泵站的服务建筑面积为7万平米左右
回复
bshltian
2004年06月27日 10:50:48
5楼
我想应该和所加的压力有关吧。
回复
alone8088
2004年06月28日 11:53:26
6楼
纵向长800米的小区设一座加压泵房没问题,关键是根据地形高差、建筑物的分布和供水压力情况确定。
回复

相关推荐

APP内打开