最近有发现电力设计资料把一只电流互感器的计量、测量线圈和保护线圈的变比做的不一样,保护的基本是大一倍左右,求教这样做的理由是为了防止保护线圈磁饱和吗?

最近有发现电力设计资料把一只电流互感器的计量、测量线圈和保护线圈的变比做的不一样,保护的基本是大一倍左右,求教这样做的理由是为了防止保护线圈磁饱和吗?
免费打赏
互感器
2006年12月06日 15:30:08
2楼
这种配置的互感器现在用户使用较多。
理由是保护绕组要在过电流情况下正常工作,当系统中产生比额定电流大上几倍到十几倍的过流时,仍然采用额定电流下的保护绕组容易饱和从而无法正常反映过流情况、无法给保护装置提供信号。