消火栓系统中要求的静压7米是指到最高的消火栓还是实验用消火栓!!是从最高水位算起还是最底水位

消火栓系统中要求的静压7米是指到最高的消火栓还是实验用消火栓!!是从最高水位算起还是最底水位
免费打赏
jinmwu
2004年06月26日 11:28:54
2楼
是試驗用消火栓
回复
hugs88
2004年06月26日 12:27:50
3楼
1。建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(国家强制性条文)4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。(这是实验用消火栓的用处,因此静压7米不是指实验用消火栓处)
2。静压从水箱最底水位算起到最不利点消火栓处。
回复
lymarry
2004年06月26日 14:10:26
4楼
应该是最不利点消火栓
回复
lesehan
2004年06月27日 20:47:43
5楼
同意hugs88
回复
jolly00
2004年06月27日 20:52:02
6楼
底层的消火栓好像没有7m的水压要求噢,只有是高层才有噢!
回复
jolly00
2004年06月27日 20:54:09
7楼
我遇到有审图的对底层的屋顶水箱只要有重力流的水箱即可,并不一定要保证有7m的净水压力,但高层一定要有!
回复
alantam
2004年06月27日 21:25:09
8楼
正解:多层建筑设重力消防水箱即可;不超过100m的高层静压7m要求,应从水箱最底水位算起到最不利点消火栓处为7m.
回复
lzp0928
2004年06月27日 23:26:56
9楼
高层7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15 MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。