【请教】关于混凝土浇筑速度V(m/h)的计算
jsczjz
jsczjz Lv.2
2012年06月11日 22:25:33
来自于建筑施工
只看楼主

在《建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008》中关于新浇混凝土对模板的侧压力计算,按以下公式,取两式中的较小值。1. F=0.22γct0β1β2V1/2(V开根号)2. F=γch 一般情况都是以第2式的值较小,但如果混凝土的温度T较高,那第1式的值就会较小,这时侧压力F取值就以第1式。但在《建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008》中未明确第1式中V的计算,在目前计算中我都是以梁高为取值,比如梁高600,那取V=0.6-板厚。但这样是没有科学依据的。

在《建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008》中关于新浇混凝土对模板的侧压力计算,按以下公式,取两式中的较小值。
1. F=0.22γct0β1β2V1/2(V开根号)
2. F=γch
一般情况都是以第2式的值较小,但如果混凝土的温度T较高,那第1式的值就会较小,这时侧压力F取值就以第1式。但在《建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008》中未明确第1式中V的计算,在目前计算中我都是以梁高为取值,比如梁高600,那取V=0.6-板厚。但这样是没有科学依据的。
而最近查看了《混凝土结构工程施工规范GB50666-2011》,该规范于2012年8月1日实施,也未明确V计算。该规范由东南大学博导郭正兴教授审核,我又查阅了郭教授主编的《土木工程施工》,在模板工程设计的章节中发现V=Vm/At,Vm为混凝土浇筑量,A为构件横截面面积,t为浇筑混凝土所用时间。混凝土浇筑所用时间t的取值无资料可查,是否根据混凝土浇筑量Vm来推算?寻求科学依据。
免费打赏
无间道
2012年06月12日 11:13:01
2楼
你查阅一下中建总公司的施工技术规程,上面可能有具体的解释。
回复
jsczjz
2012年06月12日 11:15:39
3楼

企业的技术规程没有说服力,只能作为参考。
回复
qin.jq
2012年06月12日 22:16:57
4楼
回复
qin.jq
2012年06月12日 22:20:01
5楼
你所述,对于梁,取值梁高-板厚,我认为理论上是对的。
就相当于我所说的,小构件(墙、柱)取层高一样。
我所说的是我的理解,也是我指导其他人的依据,的确没规范可查。
回复
geguangzong
2012年06月19日 14:51:38
6楼
实际施工过程中,浇筑一棵柱子可能半小时之内就浇筑到顶了,按照这个公式算,V可能达到6m/h以上,个人认为引入这个浇筑速度的概念不是很准确,误差应该是很大。