13楼
第一张:植筋邦焊在原主筋上。
2、3张:外墙砖用水泥空心砖?符合要求么?貌似不行吧
4张:典型的柱烂脚,问题还是振动棒没到位。
6张:柱封口上网搜,太多了,不多说。
7张:砖质量,泛碱。
8张:竹排脚手架,太危险了,以前都是在两三层老式楼房重新装修的时候见过,很危险。
9张:构造柱一般用振动棒不现实,最好的还是拿起锤子轻轻敲模板,效果还是很好的。
10张:你这个事构造柱与梁的接头吧?构造柱封口是个麻烦问题
11张:呵呵,砌砖的时候一口气砌到顶,不用说的。滚砖要等一周左右砌筑,两头顶紧,上顶梁底。还有抹灰的时候要挂网子。
回复
14楼
大家好,谢谢你们的指导啊,我不是什么在校大学生,也不是什么工作几年以上的老手,比起你们我是一个小的不能在小的菜鸟了,只不过我家是做建筑的,是承包方,我是有所接触的,照片也是我在去平时的工地上看到的,我知道有问题,但是我又说不上来,只好发在这给各位好好参考咯。总的来说我是来向大家取经的。谢谢
回复
15楼
其实柱主筋位移是常见的,不应该这样,并不等于说这个楼就住不了了,没那么严重……。
至于应急灯常亮,应急灯就是在没电的时候亮,是不是停电了,不是的话就是应急灯有毛病,换一个就行了……
回复
16楼
白色的东西是砌墙后下雨,石灰砂浆漏出了石灰水
回复
17楼
啊么么,真是看着都害怕,这也太那什么了
回复
18楼
确实问题多多,学习了。
回复
19楼
干得真漂亮!
回复
20楼
总结了很多问题额,非常值得学习 谢谢大大们啦
回复
21楼
铝合金和水泥砂浆的粘合随时间的推移,分开几乎是没有疑问的,特别是在风压大的地方,更是容易出现。
这图片是我们合成石的窗台构建,窗台带有防渗水隔离条。
回复
22楼
工地上经常会有各种各样的问题的,学习了
回复