喷淋\水洗水量计算
weisr
weisr Lv.2
2006年12月05日 23:23:54
只看楼主

喷淋是个好东东!!喷淋冷水可以降温冷却,喷淋热水可以升温加湿,喷淋可以洗除空气中的灰尘,喷淋还可以驱除空气中的SO2等可溶解于水中的化学物质! 喷淋的水量怎么计算?? 喷淋风量(新风量,单位:CMM)*60*1.2*0.8==LPM

喷淋是个好东东!!喷淋冷水可以降温冷却,喷淋热水可以升温加湿,喷淋可以洗除空气中的灰尘,喷淋还可以驱除空气中的SO2等可溶解于水中的化学物质!
喷淋的水量怎么计算??
喷淋风量(新风量,单位:CMM)*60*1.2*0.8==LPM
免费打赏
zzljxl
2006年12月06日 19:21:45
2楼
这个问题我正想问,请坛里高手帮忙回答
回复
grding
2006年12月29日 15:20:57
3楼
4.1已知条件:
(A)风量: 80,000 CMH
(B)冬天外气干球温度 -5 ℃ 80 %RH
(C)洁净室内温湿度要求:22±0.5℃、45±1.5%
(C)水洗式空气洗涤器(Air Washer)作等焓加湿的效率须满足 Efficiency ≥ 93%
(D)水洗式空气洗涤器(Air Washer)对空气清洗效率须满足:

AMC Inlet conc. > Efficiency
NH4+ 20 ppb > 80%
F- 10 ng/L > 90%
Cl- 10 ng/L > 80%
NO2- 20 ng/L > 80%
NO3- 40 ng/L > 80%
SO42- 40 ng/L > 80%
4.2水空气比确定:
在水洗室结构既定的前提下,影响水洗室之因素相当复杂,一般分为通过水洗室截面之空气质量流速和喷水系数两大方面。因新风机组尺寸既定,加之风量既定,故只须确定喷水系数即可。通常会根据经验公式进行计算:
ε=A(VA)MμN (A、m、n等系数或指数均可通过一些经验数据表格查得)。
为了满足第一项(C)(D)的要求,此案选择 μ=1即 G/L=1:1
故循环水量为:80000*1.2=96 ton/hr
4.3 水喷射之颗粒大小确认:
根据去除的离子直径一般为0.001-0.1um,其去除原理主要为亲水性吸附所致,经验表明在接触系数足够的前提下,水喷射之颗粒大小小于400um即可。从水加湿的角度去看,希望水之颗粒越细越容易被空气吸收。喷水量远远大于加湿量,确保喷头在水洗箱截面上均匀分布,勿让部分空气旁通,并保持足够的喷嘴密度,其饱和效率主要和空气与水接触的时间相关联。喷嘴密度借鉴了LUWA公司的经验值来确定。故水颗粒的大小在小于400um的情况下,为了满足加湿效率大于93%,须确保水与空气接触的长度大于800mm。
4.4 选择喷嘴之特性:
颗粒大小:Ф350um
喷 水 量:15.8lpm (948Kg/hr)
水 压 力:3.0Kgf/cm2
喷射角度:116°
4.5 喷嘴数量确定:
N=L÷n…………(B)
N:喷嘴数目(个数)
L:水量96000(Kg/hr)
n:在3kgf/cm2 压力下,单喷头流量为948Kg/hr(15.8LPM)
代入公式(B)得知
Air Washer喷嘴数目(个数)=96000Kg/hr÷948Kg/hr
=102(个)(该项目为安全起见,喷头总数量采用120个)
4.6喷嘴排数确定:
实验证明,单排喷嘴之使用效率较双排喷嘴者差,而三排喷嘴之效率与双排喷嘴之效率差不多。所以选择双排喷嘴。只有当选用双排喷嘴须用较高的压力时,才会有选用三排喷嘴的可能性。
4.7管排间距:
在第三项中提到,为了确保加湿饱和效率达93%,须保证管排间距大于800mm,此案采用1000mm间距。
4.8泵浦选型:
根据以上数据表明,所需水泵的规格应满足:
流量:> 114吨/小时
扬程:>35米(包含管路压损)
回复
yangruofei
2007年03月16日 10:30:09
4楼
很好,已下载学习.
回复
勇敢之心
2007年08月10日 08:24:35
5楼
有设备的厂家么?
回复
smile_qidan
2007年08月11日 21:34:58
6楼
Air Washer Water Wash Flow Calculation:
一、 Enter air contidion: 1. Inside design air condition: 250C/ 50%RH
2. Outside design air condition: 350C DB/ 300C WB (summer)
50C DB/ 30C WB (winter)
3. Air flow is 16000m3/h,Face velocity of coils less than 2.5m/s
二、Humidifing Load: 16000m3/h×1.2Kg/m3×(8.2-3.87)g/kg×1.1=91450g/h≈91.5kg/h
三、Design water wash flow : 91.5/0.01=9150kg/h=9.15m3/h
四、Water Wash Pump Preferences: GRUNDFOS 22.5m3/h 31mH2O 2900rpm 4Kw
五、Nozzle quantity:24nos, 840Kg/(h•nos) ,1.5kg/cm2,AA3/8-SS25(CYCO)
六、Air Washer Pressure Drop:130Pa

回复
smile_qidan
2007年08月11日 21:37:54
7楼
厂家有南京天加 电话:13923712289
回复
highair2006
2007年08月12日 17:23:31
8楼
水洗室是非常棒的空调设备,可一机多用,端看客官如何安排;其喷水量的计算在「Trane-Air Conditioning Manual」有专章介绍,非一言两语可以说得明白的;另水洗室的原理及效率在「清大-空气调节学」有精譬的解说。