15层自己用的办公楼用VRV好还是制冷机组+锅炉好呢?面积大概23000平方米。麻烦的是里面食堂、包厢、办公、宿舍啥都有~
15层自己用的办公楼用VRV好还是制冷机组+锅炉好呢?面积大概23000平方米。麻烦的是里面食堂、包厢、办公、宿舍啥都有~
12楼
看 地点和需要来定
回复
13楼
每一种空调的形式既然能存在就有他存在的道理,各有各的优缺点,没有一种是绝对完美的,方案对比不是一两句说的明白,还是综合自己的情况来比较
回复
14楼
楼上的都说的差不多了
回复
15楼
方案1:传统的水冷机组+燃气锅炉
自用的话能系统控制供热制冷时间,系统能提供热水。造价低,运行成本高。机房面积大。
方案2:模块组合式风冷热泵机组
系统能提供热水,可根据空调使用情况,局部机组运行,运行成本低,初投资高。需占用屋子顶面积摆放机组。
方案3:VRV系统
系统不能提供生活热水,主机需在每层或集中屋顶摆放,运行成本低,初投资高。计费容易。
回复
16楼
建议使用模块机组+三联供!很多品牌可选。比如芬尼克兹等~
回复
17楼
现在很多厂家都有低温强热的VRV机组,大金的叫二级压缩,麦克维尔叫低温强热,美的、格力都有相应的机组,我设计过相应的工程,使用效果不错,而且造价不一定比冷水机组加锅炉贵,可能还会便宜
回复
18楼
也可以考虑水/地源热泵呀
回复
19楼
回复
20楼
恩方案选择根据业主的需要和建筑综合考虑的,
回复
21楼
要看地点 ,冬季供热需求