关于消火栓系统,高层建筑物,不用屋顶消防水箱时,想知道气压给水消防系统是否可用?
sdmzq
sdmzq Lv.4
2004年06月24日 11:18:00
只看楼主

关于消火栓系统,高层建筑物,不用屋顶消防水箱时,想知道气压给水消防系统是否可用?还请高人指点。

关于消火栓系统,高层建筑物,不用屋顶消防水箱时,想知道气压给水消防系统是否可用?还请高人指点。
gs2001
2004年06月24日 11:40:29
2楼
气压给水消防系统在高层建筑消防系统中使用消防局通不过的,它只是在一万种不可能设置屋顶水箱条件下所采取的最后方式
你所说的是指取代临时高压消防给水系统屋顶消防水箱的气压消防给水
1)当建筑物无法设置屋顶消防水箱或设置消防水箱不经济的时候(你属于哪种情况)
消防给水系统采用可靠双电源,或电泵与柴油机泵互为备用,消防给水系统可采用稳压气压消防给水系统,须报批当地消防局
2)24m(很明确的定义哟)以下设有中轻危险级喷淋系统的建筑物(没有喷淋更好)采用临时高压消防给水系统时无条件设置屋顶水箱,可采用5l/s流量的气压给水设备供应10min初期水量
气压罐的调节容积为3m立方米,而目前高层是明确不允许的
回复
fu
2004年06月24日 11:43:56
3楼
可以 保证有10分钟的消防用水,根据系统计算,不超过24立方
回复
gs2001
2004年06月24日 13:04:51
4楼
fu 如果你做过这样的工程,请具体谈谈整个实施过程,审图中心是如何认可的?你采用的是哪个厂家的设备型号?希望能有图纸贡献出来,我们都是需要吃螃蟹的人,我也曾经尝试(挑战规范),但不是内部枪毙,就是通不过审图的老家伙

大家为fu鼓掌
回复
sdmzq
2004年06月24日 13:11:13
5楼
我很同意Gs2001的分析,谢谢,我在想是否有这样可行的案例?
回复
jolly00
2004年06月24日 16:27:35
6楼
马四不是去搞电了吗?
回复
oneapple
2004年10月15日 13:55:17
7楼
可采用5l/s流量的气压给水设备供应10min初期水量
气压罐的调节容积为3m立方米
这是自动喷洒规范规定的
可以用于消火栓系统吗?
规范上说应储存10mIN的水量
回复
piao1981910
2004年10月17日 15:20:04
8楼
如果不能够设置屋顶消防水箱的话,完全可以!
不过我所接过的工程还没有一个用气压给水系统的!!
其危险性很大!维修与保养都有很大的问题
回复
sblee
2004年10月21日 16:32:10
9楼
可以试试采用气体顶压式消防给水设备,型号是XQZD8/15-9,其中8代表消防压力,可以根据设计选定,15为15L/S,9为有效水容积9立方。所选用的气压罐的容积为10立方。他采用的是罐内储存水,罐外配高压气瓶组,通过气体减压阀和其他控制阀将9立方的水以恒压方式供水的原理。该设备占地面积小,平时有设备内的稳压泵稳压,消防时不需要任何电力就可提供十分钟消防用水。在北京有过应用实例。具体事宜可与bjlishengfeng@163.com联系。
回复

相关推荐