6.5.3条:十二层及十二层以下的住宅,当采用小区集中给水泵房的生活消防共用给水系统时,可不设高位水箱.但应符合下列规定: 1.泵房的供水服务半径不宜大于150米; 2.消防泵和生活泵的电源..... 3.消防泵的流量应满足生活和消防同时供水的流量; 4.泵房的出水压力平时不应大雨0.45MPA,且保证室内消火栓给水系统充满水;在灭火时应满足室内消防给水系统的压力; 5.室内消火栓给水系统竖管的顶部应设自动排气阀.
6.5.3条:十二层及十二层以下的住宅,当采用小区集中给水泵房的生活消防共用给水系统时,可不设高位水箱.但应符合下列规定:
1.泵房的供水服务半径不宜大于150米;
2.消防泵和生活泵的电源.....
3.消防泵的流量应满足生活和消防同时供水的流量;
4.泵房的出水压力平时不应大雨0.45MPA,且保证室内消火栓给水系统充满水;在灭火时应满足室内消防给水系统的压力;
5.室内消火栓给水系统竖管的顶部应设自动排气阀.
这里所谓的"生活消防共用给水系统"是水泵合用还是管路合用?有哪位应用过12层住宅不设屋顶水箱吗?
32楼
个人认为不要合用,消防人命关天,搞那么复杂干什么。
理论上推理得头头是道,万一发生火灾时系统失灵就傻眼了
还是消防为
回复
33楼
所谓的合用,是否指的是水池的合用。
本人是广东省深圳,这里是不允许生活、生产、消防水泵合用的。
回复
34楼
上海12层以下大都是合用室外管道,泵分开,管道到室内分开。
室内生活管进口加装紧急关闭阀(消防泵启动,压力上升时自动关闭),
室内消防管进口加装防污隔断阀。
我认为合用可靠性高,消防管道一般都不用,物业责任心差点,可能有水没水都不知道。
而合用的只要生活一断水,马上就会发现修复。
回复
35楼
亲爱的朋友们,感谢你们的大力支持。我的这个项目现在已经施工完毕,并且入住运营了。最后和自来水公司商量下来采用的方案就是生活消防合用系统。
回复
36楼
生活消防给水共用系统:位于地下车库的小区集中泵房内分别设置生活变频设备、消防水泵。生活泵为变频工作,消防泵为工频工作。系统为分区分压供水:地下一层及一层采用市政给水管直供,变频生活泵从地下水池吸水供至住宅,住宅一至四层采用减压阀分区。消防系统为:水泵直接从市政给水管上吸水,送至各供水点。为确保消火栓栓口出水压力不大于0.5MPa,在超压楼层的消火栓前设置减压孔板。消防水泵设计流量为生活给水+消防给水的总流量。水泵出水管后生活消防管路合用。室外埋地生活消防管路仍然合用,直到建筑单体室内竖管分开各成系统,不设屋顶消防水箱。室内消防管进口加装倒流防止器,生活给水泵出口装紧急关闭阀(消防泵启动,压力上升时自动关闭)。平时由生活泵供水,消防时自动切换到消防泵(同时满足消防和生活总水量)。室内消火栓和给水系统竖管的顶部均设自动排气阀。
回复
37楼
把我的项目总结写在以下地址:
http://co.163.com/forum/content/1792_515975_0.htm#lastreply
回复
38楼
正常情况下生活消防共用的给水设备,生活泵(消防稳压泵)采用变频控制,消防主泵工频启动(压力启动、消防控制中心启动、消火栓按钮启动),三种启动方式任意一种方式启动消防主泵,生活泵(消防稳压泵)自动停止工作,在生活泵(消防稳压泵)和消防主泵连接管道中间加设质量好的止回阀(需定期检查)解决消防主泵启动后水进入生活管网,影响消防用水的需要。
但消防设备有不成文规定喷淋稳压水泵的流量不大于1L/S(1只喷头流量?),消火栓稳压水泵的流量不大于5L/S(1支消火栓流量)。
回复
39楼
感谢大家支持,再顶一下!
回复
40楼
我个人认为是指水泵和稳压系统合用,管网要求分开设置
回复
41楼
请198023指教.