PK算钢筋砼框架,6x6m的柱网,层高3.3m,10层,柱轴压比>1.05,是加大截面好还是提高砼等级好?优先选择哪个?哪个更经济?
PK算钢筋砼框架,6x6m的柱网,层高3.3m,10层,柱轴压比>1.05,是加大截面好还是提高砼等级好?优先选择哪个?哪个更经济?
2楼
优先采用高强砼,优点是:
1:柱截面小,建筑功能使用方便;
2:柱高减少,避免形成短柱;
3:吸收地震力小,对抗震有利。
回复
3楼
我的话优先考虑加大截面~
回复
4楼
高层不抗震,柱的轴压比也要控制在0.9以内吗?我用PK算框架,都在1.05以内也。可不可以先将砼强度等级调到最大,即当地现场搅拌所能达到的C50,如果还不行,再加大截面?
回复
5楼
我觉得还是加大柱的截面面积好!
回复
6楼
为什么优先加大截面呀?
回复
7楼
哪种更经济些?
回复
8楼
在不妨碍建筑的情况下,优先加大截面经济,还是选高强砼经济?
回复
9楼
个人认为从经济角度应选高强砼更经济,但从结构性能上考虑,砼太强而截面太小不是好事!!
回复
10楼
所以这才是我考虑的事,这个截面尺寸与砼强度等级之间有什么关系?两者之间如何协调?当承载力不足时,先调哪个?可否单调其中一个,或两者同时调整?
回复
11楼
应该看看柱子的计算配筋大不大,如果是构造配筋,优先加大砼强度;如果计算配筋很大,优先加大柱子截面。因为砼强度加大对配筋的影响小于加大截面的影响
回复