消防栓箱门开启角度有什么规定?
xu_aijun68
xu_aijun68 Lv.2
2006年12月04日 22:10:28
只看楼主

各位好: 消火栓箱门的开启大小角度在设计规范和施工规范中都没有说明要开到不小于一个数值,可在图集中有提到.在设计时应该不小于多少度呢? 还有个问题:高层建筑在临时消防和施工用水设计时,应该遵循什么规定来布置消火栓和保护半径等问题?从来没有见过临时消防的设计要求规定啊,也不可能做正式的消防设计啊.

各位好:
消火栓箱门的开启大小角度在设计规范和施工规范中都没有说明要开到不小于一个数值,可在图集中有提到.在设计时应该不小于多少度呢?
还有个问题:高层建筑在临时消防和施工用水设计时,应该遵循什么规定来布置消火栓和保护半径等问题?从来没有见过临时消防的设计要求规定啊,也不可能做正式的消防设计啊.
免费打赏
sanke_7018
2006年12月05日 12:25:10
2楼
估计是 不小于90度吧
回复
cxh_0722
2006年12月05日 16:09:15
3楼
GB14561-2003消火栓箱
5.13 箱门
5.13.1 栓箱应设置门锁或箱门关紧装置。
5.13.2 设置门锁的栓箱,除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构。应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠。
5.13.3 箱门的开启角度不得小于160o。
5.13.4 箱门开启应轻便灵活,无卡阻现象。开启拉力不得大于50N。
回复

相关推荐

APP内打开