必须按照抗风柱位置设置屋面通长系杆吗
zctgk
zctgk Lv.2
2012年06月09日 21:48:54
只看楼主

如题,24米跨双坡门刚。8*8*8米设抗风柱,钢系杆如何设置,可以不与抗风柱对应吗

如题,24米跨双坡门刚。8*8*8米设抗风柱,钢系杆如何设置,可以不与抗风柱对应吗
免费打赏
lihaifei8732
2012年09月25日 16:19:10
2楼
同问,是在抗风柱位置通长布置还是在有支撑的跨上布置?
回复
ai252313922
2012年09月26日 13:04:56
3楼
在有支撑的跨上布置就行,再屋脊,檐口处的系杆布置通长
回复
culapeka
2012年09月27日 09:17:29
4楼
抗风柱处 系杆 与 相邻 最近一处的 水平支撑 连接 就行了

钢系杆也可以不与抗风柱对应,但要增设扁担,使水平力传递到钢系杆上
回复
wy389224159
2015年10月17日 11:13:36
5楼
culapeka 发表于 2012-9-27 09:17 抗风柱处 系杆 与 相邻 最近一处的 水平支撑 连接 就行了钢系杆也可以不与抗风柱对应,但要增设扁担,使 …请问扁担是怎么设置呢?
回复