【请教】17层纯剪力墙结构,7层浇筑混凝土后,发现楼层上下整体位移5cm,能补救吗?
zmyx11
zmyx11 Lv.2
2012年06月09日 19:11:14
来自于建筑施工
只看楼主

17层纯剪力墙结构,7层浇筑混凝土后,发现楼层上下整体位移5cm,能补救吗?

17层纯剪力墙结构,7层浇筑混凝土后,发现楼层上下整体位移5cm,能补救吗?
免费打赏
z644943116
2012年06月10日 17:16:19
2楼
应该可以的!将突出较多的地方打掉些,这样可以挽救一点!
回复
darling977
2012年06月10日 20:54:41
3楼
把平移最多的打掉,但是最多也就能打掉20mm,

上面用2-3层把定位轴线再找回来,只能这样了,

做外墙抹灰和做保温的时候在找补点,做的隐蔽问题不大

被甲方和监理发现就要罚款了
回复
无间道
2012年06月11日 06:49:58
4楼
这次补救了,下一次呢,再下一次呢,还是在管理方面加强一些吧。
具体补救很简单,先咨询一下设计方面,要是允许的话,他一定有具体要求,按照设计要求,编制施工方案,报送有关单位审核,批准后实施。
回复
xyjt2010
2012年06月12日 11:17:06
5楼
回复
jjkwxq
2012年06月12日 17:25:59
6楼
对工作不认真,管理有问题
回复
l393258324
2012年06月14日 14:26:59
7楼
应该可以补救,部分混凝土剔除。且外墙应该还有保温啥的,到时候砂浆找平干嘛的,自己把握好!我倒是担心你的内墙净空怎么把握?
回复
ou66331627
2012年06月14日 22:25:48
8楼
。。。放线的时候不是从下打上去吗。。。还是垂准仪有问题?
回复
l119368582
2012年06月15日 00:52:47
9楼
过来看解决方案,多学习。。。
回复
m19901027
2012年06月15日 20:15:23
10楼
有没有可能是地基沉降的原因啊
回复
g0ng0123456
2012年06月18日 15:13:10
11楼
就是用混凝土来补。