地下室(比如地下车库、地下商场)的潜污泵的流量怎么确定呀?请教前辈们了!
地下室(比如地下车库、地下商场)的潜污泵的流量怎么确定呀?请教前辈们了!
2楼
按消防状态确定
回复
3楼
顶,怎么没人回答呀?
回复
4楼
补充二楼,按消防状态确定,泵的流量不能小于汇水面积内消防流量。
回复
5楼
潜污泵的流量采用40-55立方米/时即可
这是通用的,不要去考虑什么汇水面积。
最可怕的是一些城市的低洼地段外面的大量的路面雨水汇集到地下室,但那是很少出现的
而且多布置1-2个集水井就不会有太大问题(针对低洼地段,和甲方沟通)
回复
6楼
同意GS2001!
回复
7楼
同意Gs2001 ,但有个问题,一般潜污泵为一备一用,而集水坑集水不宜小于流量最大一台泵5分钟的出水量(水泵为自动控制)。则集水坑容积不得做到:3--4.5立方米,而我们这的集水坑一般都是1--1.5立方米的。不知各位的怎么做法。
回复
8楼
11l/s.
回复
9楼
感谢Gs2001。现在的泵一般都是两台泵互为轮换,交替运行,那么象40~55M3/h,是一台泵的流量就达到40~55呢,还是两台泵加起来达到40~55呢?还有,我们这里集水坑做的都是1~1.5M3,满足3~4.5M3确实很困难,但这不违反规范了吗?各位你们是怎么做的呀?
回复
10楼
消防电梯坑40M3/h
其他坑10~15M3/h.地下室(比如地下车库、地下商场)哪有多少水?40~55M3/h的泵浪费.
城市的低洼地段外面的大量的路面雨水汇集到地下室,若没采取其他措施靠泵也没有用.
回复
11楼
当然是一台了.我觉得坑小没关系,适当把泵加大就行了.
回复