有些工程中的排水检查井内的流槽都没有砌,请问,流槽真的没必要砌吗?
有些工程中的排水检查井内的流槽都没有砌,请问,流槽真的没必要砌吗?
2楼
我问过建筑的工人,他们说没必要砌,我想不会吧
回复
3楼
咦?大家好象对这个现象都不是很清楚啊,还是我这个项目的图鉴人员骗我了?
回复
4楼
转角井,一定要砌
回复
5楼
是不是有规范呢?
回复
6楼
z污水井都要砌,雨水井不要
回复
7楼
要砌的,我认为不砌的话局部阻力会变大,杂物容易沉淀堵塞。还是砌的好。已经要了拿份钱为什么不砌呢
回复
8楼
一般就是污水要,雨水没有。想想污水的成分吧,如果不砌,以后那里会聚集什么??
回复
9楼
既然现在的国标中都有,为啥不砌?设了肯定有它设的道理,转角的地方一定要设!
回复
10楼
转角的地方防止井壁被冲坏吧,直通的好象没必要。
回复
11楼
图籍上是要求砌的,
但是现在好多的建设单位要求不要砌,部分市政人员也要求不砌,
他们说:杂物都随水流冲走,免的每个井都臭气熏天的.特别是在小区里面!~
回复