【讨论】污水管道在综合管线最上方,该如何来优化啊
zhangwoaiwojia
2012年06月09日 09:31:22
只看楼主

一个办公小区是一个洼地,所以市政污水管的与小区内部污水管的标高相差很少,现在可能造成的原因就是污水管在综合管线的最上方,与污水管要求在最下方有差别,请问一下除了污水提升,可以降低污水管高度之外,还有什么方案可以解决吗。我最担心的是,给水管、消防管会在污水管下方。还有别的管线,比如强电、弱电、雨水管。 第一,污水管可以放在最上方吗?然后在接口处做套管防渗。第二,就是给水管在小区马路上敷设时离污水管离开一段距离。但是不能保证其他管线不会在污水管下方。第三,污水管的管材钢环度系数用10的。这样是不是可以?

有没有强规说,污水管一定要在***管线的下方。
若水
2012年06月09日 12:14:53
2楼
污水排入市政污水管道都有困难,那雨水又是如何考虑排放的呢?
像那样的情况,若场地已经平整好了,其它地方又没有污水出路的话,一就是在靠近市政污水管道附近设污水提升系统,如果小区污水量不大,做个简单的污水提升泵井也不会增加很多投资的;二可以考虑自己单独建个小型污水处理设施,污水量不大时采用化粪池+人工湿地或生态沟或氧化塘或生物接触氧等工艺进行处理;三就是按你所说的污水管浅埋了,但这样会面临很多管张综合方面的问题,而且也满足不了规范上要求当污水管道与给水管道相交时,给水管道应在污水管道上方的问题。
像那样污水管埋设不深的,管材环钢度大于8都是可以的了。
回复
zhangwoaiwojia
2012年06月09日 12:44:19
3楼
谢谢您的回复,雨水我已经用了雨水提升泵提升,因为雨水重力流已经不能满足流入市政雨水系统。
污水的话,如果用污水提升泵的,是不是直接格栅+潜污泵就可以了,要不要考虑通气的问题,污水不比雨水,污水的杂质很多。

[ 本帖最后由 zhangwoaiwojia 于 2012-6-9 12:45 编辑 ]
回复
若水
2012年06月10日 00:32:36
4楼
只做简易提升的,管网最后一个井做具有事故溢流功能的沉泥井,然后做一个格栅井,最后进入集水井。
回复
zztyidu20120601
2012年06月11日 12:47:37
5楼
刚入门儿,长见识啦!
回复
某日某月
2012年06月12日 13:55:18
6楼
污水管不一定非得在给水管的下方,当相交污水管在给水管的上方时可以在给水管外加套管来处理
回复
lnq5752
2012年06月12日 14:35:15
7楼
又是方案错误!!!
小区污水排不出去,又是方案错误!!!
总图阶段小区排水方案做了吗???
排水方案是怎么计算小区排水与市政排水标高的???
管线综合方案是如何排列管线布置的???
小区地面标高是如何定的让污水排不出去???

都是方案的错!!!
有不有做方案???
方案有没有考虑配套问题???
层出不群的都是这种问题。

现在的工程设计不象以前的小六层或者单栋的建筑设计,
大部分小区都是成片的建筑,
设计之前不做整体规划、不做方案设计,
各单体建筑各行其是,各做各的设计,
或者只考虑建筑,其它的不管,
必然给后续工程的建设带来麻烦,带来损失

设计不负责任!!!甲方糊涂!!!
回复
lnq5752
2012年06月12日 14:39:35
8楼
在排水条件不利的情况下,
管网设计应优先考虑排水系统,
遵循“有压让无压”的原则。
管网综合的竖向设计,先计算排水标高,满足排水要求后,根据排水标高设计或调整其它管道标高。

通常,管网设计时,如果排水条件有利,可以尽量将排水管往下面安排,其它管道往上安排。
回复
熊猫
2012年06月12日 15:20:51
9楼
向大家学习一下,互相学习
回复
jianhua4350
2012年06月12日 16:05:49
10楼
高度不够只能提升了
回复
yaozi33
2012年06月13日 08:49:28
11楼
向大家学习一下,互相学习
回复