[动力]150米客房用DN100蒸汽立管,如何设计
空01
空01 Lv.9
2006年12月04日 12:44:32
只看楼主

小弟做蒸汽不久,想请教各位高手,150的蒸汽立管在管道井中,直冲房顶,空调机组用,0.4MPa,156度,如何设固定支架,膨胀器,用什么膨胀器好些,谢谢了!

小弟做蒸汽不久,想请教各位高手,150的蒸汽立管在管道井中,直冲房顶,空调机组用,0.4MPa,156度,如何设固定支架,膨胀器,用什么膨胀器好些,谢谢了!
免费打赏
空01
2006年12月04日 13:05:26
2楼
如图
回复
zhengshg1979
2006年12月04日 15:01:22
3楼
和热水的没有什么区别,只不过最高温度变了而已,选用波纹管补偿器,尽量考虑力的平衡,如果反力大,看看是不是要给结构提条件
回复
zxs0214
2006年12月04日 18:25:50
4楼
同意楼上的说法,不过,说最高温度变了而已,就不明白什么意思了,我觉的就是按温度求热伸长量选补偿器,然后算推力,做固定支架,导向支架,滑动支架什么的就可以了。多粗的管道啊,就像楼上说的,如果比较大的话,可能会产生很大盲板力,建议选用那种压力平衡的波纹管补偿器。
回复
空01
2006年12月05日 08:19:06
5楼
谢谢各位了,但立管,肯定要用,固定支架,弹簧支架,支架垂直受力@@@@@@@@@@没底了,有哪位有设计过啊,和热水管肯定很不一样的,热胀量大多了.
回复
空01
2006年12月06日 11:57:19
6楼
没人会吗?
回复
zxs0214
2006年12月06日 14:25:17
7楼
热膨胀量怎么可能大呢?它和介质没有关系的!
回复
zhengshg1979
2006年12月07日 11:47:39
8楼
我说的温度高了,是指一般的采暖温度为95度,而楼主的是156度了,因此相对来说高了
回复
zhengshg1979
2006年12月07日 11:50:56
9楼
谢谢各位了,但立管,肯定要用,固定支架,弹簧支架,支架垂直受力@@@@@@@@@@没底了,有哪位有设计过啊,和热水管肯定很不一样的,热胀量大多了.

热胀量是根据温度和管道材质算出来的,因此热胀量大,150多度的管道,用普通的管道不行了吧,你找找设计手册上面都有算力的公式,有的波纹补偿其样本上也有,结构的肯定有办法,一根管子还固定不住了,呵呵
回复
wuyoumin168
2006年12月08日 21:21:50
10楼
跟热水的绝对不一样,热张力大多了,支架也不要那么牢固,因为毕竟这个蒸汽要轻多了,但是支架处要考虑管道的膨胀,所以要加一定的柔性件材!
回复
zxs0214
2006年12月10日 11:44:55
11楼
为什么总说热水的和蒸汽的管道膨胀量就不同,主要温度一样,管道材质一样,就没有区别。热水就一定是低温水吗?补偿器就可以是柔性件了啊。我觉的就把管道支架的固定形式,生根位置及所受荷载(或推力),提跟结构上,就行了。
回复