化粪的位置,急,急。送32分。
wenhao
wenhao Lv.7
2004年06月22日 13:50:55
只看楼主

最近做一个广州市的工程,门口就是小区道路了,但是道路还没过用地红线,已过了建筑退缩线了。请问广州的同事:这个化粪池还可以摆在小区道路上吗?有依据吗?

最近做一个广州市的工程,门口就是小区道路了,但是道路还没过用地红线,已过了建筑退缩线了。请问广州的同事:这个化粪池还可以摆在小区道路上吗?有依据吗?
免费打赏
neardespring
2004年06月22日 14:07:16
2楼
不是广州的 但是个人认为可以
回复
lzp0928
2004年06月22日 14:09:43
3楼
没有说不可的规范,也没有说可的规范.
正如法律没有说公民可以还是不可放屁.
为什么不能做.地下管线和构筑物关建筑退缩线屁事.
不超过红线就行.


回复
lilixing24
2004年06月22日 15:35:01
4楼
不是广州的,但个人认为这是合法可不合理的。。。。。。。。
回复
wuxiong99
2004年06月22日 15:48:11
5楼
楼梯底好不好
回复
alone8088
2004年06月23日 15:13:15
6楼
没有见过文件。
在小区道路下没问题,但不能超出用地红线(埋地管线也不能出红线)。我做过,不过要采用行车盖板。不用考虑建筑退缩线。如为市政道路(城市规划路)则不行。
建议建化粪池尽量做窄一点,路上可能还有其它管线,要给别的留出适当的空间。
回复
woodtigers
2004年06月23日 16:10:58
7楼
我觉得不可以。
回复
mygwater
2004年06月24日 12:30:37
8楼
我认为虽然规范没有禁止,但是不要这样作,请问你考虑了清掏华粪池的问题,再有,化粪池的离强及离路的间距。一定要符合规范,再有把化粪池放到楼梯下,好像不妥。将来清掏怎么办。
回复
gs2001
2004年06月24日 12:53:49
9楼
广州的情况比较复杂了,化粪池是不大允许设在道路上
但你的情况说明化粪池现在已经没有合理的地方放置,我原来作的是一个小区娱乐餐饮综合楼工程,同样环绕在他周围的是道路,联绿化带都没有,而且紧贴红线,我的处理方式是采用沉井式化粪池,化粪池设在室内首层靠近卫生间处地面下1m埋深,从化粪池接出一根管通屋面透气,建筑作了一个小检修间用以人员和机械清掏化粪池(现在都是用泵来抽),审图获得通过
回复
gs2001
2004年06月24日 12:57:33
10楼
规范只是在允许的条件的才能适用,我们的设计人员需要发挥主观能动性,这样才能实事求是的分析问题解决问题

不要拿规范发飙,年轻人不要活在框框里面
迟早老子们要推翻一切陈旧的东西,世界是属于我们的
回复
lucien
2004年06月24日 13:17:58
11楼
同意lzp0928的


"地下管线和构筑物 与建筑退缩线无关,只要不超过红线就行. "
回复