水冷机为什么不能实现采暖?而要用加热方法实现.
yklts
yklts Lv.8
2006年12月04日 11:35:42
来自于中央空调
只看楼主

这个问题其实困扰了老久了.一般设计时,制冷用空调主机,比如螺杆\离心\活塞等.而采暖用燃油\锅炉等板换加以实现.那为什么不能像风冷热泵一样实现冷暖两用呢?系统反运行不就行了?我也问过一两个厂家,他们说反运行的话,蒸发器用作冷凝器时,承压不够,要破坏掉的.反之亦是如此!是不是这样的啊?我想是不是会跟它是水冷方式有关啊,因反运行时,冷却与冷冻水量互换,各自的管网不容易互换有关.但好像也不是这样的,管网互换不是通过供集水器上的管路旁通互换就可实现的吗?

这个问题其实困扰了老久了.
一般设计时,制冷用空调主机,比如螺杆\离心\活塞等.而采暖用燃油\锅炉等板换加以实现.
那为什么不能像风冷热泵一样实现冷暖两用呢?系统反运行不就行了?
我也问过一两个厂家,他们说反运行的话,蒸发器用作冷凝器时,承压不够,要破坏掉的.反之亦是如此!
是不是这样的啊?
我想是不是会跟它是水冷方式有关啊,因反运行时,冷却与冷冻水量互换,各自的管网不容易互换有关.但好像也不是这样的,管网互换不是通过供集水器上的管路旁通互换就可实现的吗?
唉,反正郁闷得很!!!!!
哪位专家发表一下看法,给我们上个课!
免费打赏
howen82
2006年12月08日 18:43:56
12楼
机组不需要反运行,用阀来改变水路就可以了。
回复
yklts
2006年12月08日 18:52:13
13楼

对啊.有道理,我怎么没想到?
回复
pangwenming
2006年12月09日 11:56:06
14楼
我看还有很多办法?

请问附近有没有可用的热源
回复
dongdongdejia
2006年12月09日 13:50:22
15楼
呵呵,不知道大家见过水源热泵没有,如果见过的话其实就很简单了。
水源热泵夏天制冷用的水是蒸发器侧的水,冬天制热时用的却是冷凝器侧的水,其制冷剂循环系统里根本没有任何变化,只是简单的外部水循环回路里进行了简单的阀门切换
回复
ltrlcjm
2006年12月09日 18:33:43
16楼
地源热泵大型机是通过水管路阀门转换实现冷热功能切换的,但是小系统(如别墅机组)就还是通过四通换向阀实现的,要实现供热,机组的运行工况发生变化,关键看压缩机和控制系统是否能够满足要求,作热泵机组使用时压缩机的冷却系统&润滑系统因该有差异,必须是热泵机组才能切换。
回复
wang8496672
2006年12月11日 17:00:28
17楼
现在不是有水机自带制热的吗?不过空调机组不大,只是中小型的.
其实如果按照分体机来理解四通阀反向是可以达到制热效果,
其实不是这样的,一般的水机都要靠锅炉加热,还有冬天需要加辅助电加热,不然冬天就没法用了!
如果有什么不理解,兄弟你可以跑到设计院去问问暖通设计师,我想他们应该比较了解!
我们只能回答一些片面的东西!
回复
mhsn1979
2006年12月12日 09:06:47
18楼


什么意思?
回复
克莱门特
2006年12月12日 09:43:15
19楼
其他的我就不说了,从压缩机的角度出发,对它的寿命影响很大.所以,大多数厂家都是采取电加热的制热方式.在水冷柜机都是这样制热的.
回复
ydeh1983
2006年12月14日 16:47:12
20楼

长江以南,广东以北的中南地区,冬天的气温也是很低的,一般在5一下,夜间零下是很正常的。有些地区在冬天也需要将系统里的水放掉,防止结冰。

再补充一句大家可以参考,中南地区最好也不要用风冷式机组来冬天制热。
因为中南地区的空气湿度比较大,风冷式机组很容易就结霜了。反复的除霜是很消耗能量的。而且用制冷剂逆流的方法除霜还会造成空调忽冷忽热。
这个是我们在大学实习的时候看过的一个工程,被誉为长沙市最失败的空调系统。
一家医院冬天用风冷机组制热。病人们那个受苦阿。
回复
shuaifengqi1975
2006年12月14日 20:21:00
21楼
关注中,希望能有别出心裁的想法,或许这就是个新的专利。
回复