水冷机为什么不能实现采暖?而要用加热方法实现.
yklts
yklts Lv.8
2006年12月04日 11:35:42
来自于中央空调
只看楼主

这个问题其实困扰了老久了.一般设计时,制冷用空调主机,比如螺杆\离心\活塞等.而采暖用燃油\锅炉等板换加以实现.那为什么不能像风冷热泵一样实现冷暖两用呢?系统反运行不就行了?我也问过一两个厂家,他们说反运行的话,蒸发器用作冷凝器时,承压不够,要破坏掉的.反之亦是如此!是不是这样的啊?我想是不是会跟它是水冷方式有关啊,因反运行时,冷却与冷冻水量互换,各自的管网不容易互换有关.但好像也不是这样的,管网互换不是通过供集水器上的管路旁通互换就可实现的吗?

这个问题其实困扰了老久了.
一般设计时,制冷用空调主机,比如螺杆\离心\活塞等.而采暖用燃油\锅炉等板换加以实现.
那为什么不能像风冷热泵一样实现冷暖两用呢?系统反运行不就行了?
我也问过一两个厂家,他们说反运行的话,蒸发器用作冷凝器时,承压不够,要破坏掉的.反之亦是如此!
是不是这样的啊?
我想是不是会跟它是水冷方式有关啊,因反运行时,冷却与冷冻水量互换,各自的管网不容易互换有关.但好像也不是这样的,管网互换不是通过供集水器上的管路旁通互换就可实现的吗?
唉,反正郁闷得很!!!!!
哪位专家发表一下看法,给我们上个课!
免费打赏
yklts
2006年12月06日 20:13:35
2楼
唉,没人回啊!
郁闷啊!!
版主,帮个忙啦!帮忙置个顶啦,引起重视嘛!!!!!
回复
michelle5156
2006年12月07日 09:14:03
3楼
风冷热泵是冷媒运行方向进行逆转。且不说承压问题,假设水冷系统制冷机组的冷媒冬季可以逆向运行,那么蒸发器变冷凝器,将介质水加热,可行;但是要对外散发的冷量如何被带走呢?通过冷却塔?那不是容易结冰吗?如果通过风,那不就变成风冷热泵了;如果通过热水,那就是水环热泵;如果通过湖水或者地下水,就成了水源热泵了。
回复
ljlstu
2006年12月07日 10:53:02
4楼
同意上楼的意见,转换不是靠管网的转换,而是靠主机里面的四通换向阀,冷媒从压缩机出来后流向哪一侧实现制冷和制热的转换。
回复
vincent_nk
2006年12月07日 11:47:19
5楼
风冷热泵的冬夏季冷热媒管路用一根就可以了
可是水冷机组的管路是两套,冬夏季转换太复杂了。
回复
mhsn1979
2006年12月07日 16:29:40
6楼
水冷机冬季采暖,冷却水去吸谁的热?

靠冷却塔吗?没几小时冷却塔就成冰山了。

靠辅助热源吗,锅炉?空气源热泵?电加热?那又何必费这劲,直接供热完了。
回复
vincent_nk
2006年12月07日 20:59:18
7楼

冷却水永远冷凝热。
回复
yklts
2006年12月08日 09:17:38
8楼
是啊,后来我也想了想.是存在室外温度低,冷却水冻结的问题.但我想,在长江以南,冬季不太冷,一般不会结冰冻的情况下,是不是也会可行.水环热泵不就是如此吗?它在冬季的时候是不是就不能运行了?
还有,从制冷系数上分析:ε=T2/T1-T2,我看是不是因为冬季运行时,室外为蒸发器,而此时的蒸发环境温度太低,而室内为冷凝器时,室内的冷凝温度较之夏季又低了很多。这样一来。制冷系数ε不就是很低了?(负负相加,情况更恶化嘛!),对于实现热能的方式来说,这样是不是很不划算?所以干脆用最原始的燃烧的方式来的直接!(能源的一次利用嘛)。
是不是这样的啊!!!!!
回复
johnzy
2006年12月08日 09:58:36
9楼
我赞成8楼的说法,如果单是怕水结冰的话加防冻液不就可以了?主要是环境温度低蒸发器的换热效率低
回复
goutong-niwota
2006年12月08日 18:10:20
10楼
风冷机组可以实现采暖,对于水冷机组来说在制冷的时候是通过冷却塔将冷冻水的热量转移到空气中而在制热的时候要通过吸收冷却塔中水的热量来转移到室内,冷却塔中水就会结冰所以是行不通的。但是现在有地源热泵型空调机组可以实现夏天制冷冬天制热不妨了解一下。山东省建筑工程大学就有这个技术如果需要可以联系我GOUTONG-NIWOTA@163.com
回复
howen82
2006年12月08日 18:41:31
11楼
水(地)源螺杆冷(热)水机组,可以解决这个问题。
回复

相关推荐

APP内打开