求助:关于差动保护
hzhlsh
hzhlsh Lv.2
2006年12月04日 10:46:13
来自于继电保护
只看楼主

各位: 为什么差动保护常规考虑的是纵差,而不是横差? 纵差和横差的性质有什么区别? 希望各位高手帮我解答下。

各位:
为什么差动保护常规考虑的是纵差,而不是横差?

纵差和横差的性质有什么区别?

希望各位高手帮我解答下。
免费打赏
sherile
2007年01月25日 09:39:42
2楼
纵差反应元器件内部的故障,当差流超过定值时即动作,
而横差通常用于双回线,当一条线路故障时,根据两条线路潮流方向的区别来动作。
你画个图看下就明白了。
回复
fancyha
2007年01月25日 14:26:40
3楼
我想这样说更好吧
横差反应的是相间绕组短路或匝间短路
纵差反应的是线间短路
回复
wdtyzh
2007年01月25日 17:49:52
4楼
主要是因为:
纵差是几乎所有发电机都可配置的,它反应发电机内部的相间短路故障。
而横差并不是所有发电机都能配置,因为它要求发电机中性点必须有两个以上的引出点才行,它反应的主要是发电机内部的匝间短路故障。
回复