2楼
派接箱吧
回复
3楼
我的意思是采用电缆T接\预分支电缆\还是穿刺线夹,哪种常用,我正设计一幢22层楼,选用哪种好
回复
4楼
预分支电缆建议
回复
5楼
我们地区住宅用预分支电缆的较多
回复
6楼
预分支电缆不用穿管,是吗 给三级负荷供电采用普通预分支电缆,给消防电梯\应急照明等供电的电缆选用防火电缆直接在电缆井道明敷设,这样的做法对吗
回复
7楼
T接\预分支电缆\还是穿刺线夹
我觉得预分支电缆最好.
回复
8楼
预分支电缆的确不用穿管,但在井道中敷设要设支架,是比较占面积的
回复
9楼
普通电缆加穿刺线夹 经济方便可靠 多高层住宅的首选~!
回复
10楼
我的意思和9楼的一样
回复
11楼
主要有:
T接 (过路箱,分线线)
预分支电缆
穿刺线夹
封闭式母线插接
一般T接
2~3层没必要选择 预分支电缆
至于穿刺线夹可以考虑
问题是2~3层 也不这样配
如果容量不是很大只是一般的住宅 一路三相电源引来 单相放射至每层 如果用树干式
可以在开关前 端分支----
回复