高层住宅现在用什么电缆分支连接
xhh-515
xhh-515 Lv.2
2006年12月04日 09:32:59
只看楼主

如题

如题
stfhuxinyang0201
2006年12月04日 09:56:30
2楼
派接箱吧
回复
xhh-515
2006年12月04日 10:23:22
3楼
我的意思是采用电缆T接\预分支电缆\还是穿刺线夹,哪种常用,我正设计一幢22层楼,选用哪种好
回复
xyyr16
2006年12月04日 11:08:42
4楼
预分支电缆建议
回复
wj98329
2006年12月04日 11:24:33
5楼
我们地区住宅用预分支电缆的较多
回复
xhh-515
2006年12月04日 11:42:15
6楼
预分支电缆不用穿管,是吗 给三级负荷供电采用普通预分支电缆,给消防电梯\应急照明等供电的电缆选用防火电缆直接在电缆井道明敷设,这样的做法对吗
回复
lggufei
2006年12月04日 19:18:48
7楼
T接\预分支电缆\还是穿刺线夹
我觉得预分支电缆最好.
回复
netling
2006年12月04日 21:40:36
8楼
预分支电缆的确不用穿管,但在井道中敷设要设支架,是比较占面积的
回复
slsicame
2006年12月29日 11:51:23
9楼
普通电缆加穿刺线夹 经济方便可靠 多高层住宅的首选~!
回复
clark0527
2006年12月30日 01:05:33
10楼
我的意思和9楼的一样
回复
yuzi40277738
2007年11月03日 15:58:06
11楼
主要有:
T接 (过路箱,分线线)
预分支电缆
穿刺线夹
封闭式母线插接

一般T接

2~3层没必要选择 预分支电缆

至于穿刺线夹可以考虑

问题是2~3层 也不这样配

如果容量不是很大只是一般的住宅 一路三相电源引来 单相放射至每层 如果用树干式

可以在开关前 端分支----