各位大侠,如果一个建筑物内每一层一个层显,那么这些层显的信号和电源线是与主机点对点连接还是从主机出来后将所有的层显串联起来?望大侠门赐教!!谢谢!!!
各位大侠,如果一个建筑物内每一层一个层显,那么这些层显的信号和电源线是与主机点对点连接还是从主机出来后将所有的层显串联起来?望大侠门赐教!!谢谢!!!
2楼
楼层显示一般与烟感的信号不一样,另有信号线,可以串接的,还有就是两根24V的电源线,楼显也是拨好的
回复
3楼
谢谢楼上的热心解答,按您的解释,小弟可以理解为要从主机单独引一路信号和电源到层显,将所有的层显串联对吗?
回复
4楼
同意以上观点
回复
5楼
是的
回复
6楼
楼上的解答可以,但要根据各设备厂家的设计说明,同意以上观点同意以上观点同意以上观点同意以上观点同意以上观点
回复
7楼
谢谢楼上前辈的热心解答,小弟又学到东西了,谢谢
回复