18层、11层的排污管采用了PVC110的螺旋排水管,是否要设通气管? 我下载了一部分图纸上有的无通气管,是否会影响底层的住房(产生正压喷溅),如不用通气管,设置消能装置能否解决这个问题?还有目前设计的做法有几种?
18层、11层的排污管采用了PVC110的螺旋排水管,是否要设通气管?
我下载了一部分图纸上有的无通气管,是否会影响底层的住房(产生正压喷溅),如不用通气管,设置消能装置能否解决这个问题?
还有目前设计的做法有几种?
2楼
11层肯定不要设通气管,18层要校核一下,若排水秒流量超过允许值放大管径,用de150管还不行才考虑用通气管,最关键还是防止施工队不是采购专用的三通接入器,而用普通的三通。
回复
3楼
同意2楼的,
再补充一点,规范上说超过10层的宜设通气立管
11那个一般就不用设了18层的最好要设,
在卫生间空间很小的情况下满足规范4.4.11要求的情况下可不设!
回复
4楼
用普通的三通和接头,还能不能达到要求?各位有没有碰到过实例,效果怎么样?
回复
5楼
我的工程全部改用螺旋排水管,12、14、16、18层的住宅都用DN100的螺旋排水管。
24层的住宅设计单位是设计H管,我改为DN150的螺旋真空管。very good。。。。。。
楼主如果觉得不妥当的话,最低层竖管与横管之间的弯头用铸铁的,very good。。。。。。
回复
6楼
楼主如果觉得不妥当的话,最低层竖管与横管之间的弯头用铸铁的。
回复
9楼
都要升顶通气吧
回复
10楼
18层、11层的排污管即使采用了PVC110的螺旋排水管,也必须设伸顶通气管。
回复