高规2010的10.2.6条疑惑。
yangxh10
yangxh10 Lv.3
2012年06月08日 22:42:33
只看楼主

高规10.2.6条“对于部分框支剪力墙结构,当转换层位置设置在3层及3层以上时”是不是说3层板面设置转换构件的情况?假如,1层标高—+0.000,2层标高5.200,3层标高9.700,我的转换梁就设置在9.700标高处,这种情况属不属于10.2.6条的3层的情况呢?其底部加强部位要不要提高抗震等级?

高规10.2.6条“对于部分框支剪力墙结构,当转换层位置设置在3层及3层以上时”是不是说3层板面设置转换构件的情况?假如,1层标高—+0.000,2层标高5.200,3层标高9.700,我的转换梁就设置在9.700标高处,这种情况属不属于10.2.6条的3层的情况呢?其底部加强部位要不要提高抗震等级?
免费打赏
北京院小李飞刀
2012年06月11日 09:07:49
2楼
对于部分框支剪力墙结构,当转换层位置设置在3层及3层以上时
回复
biantai6
2012年08月12日 12:08:16
3楼
讨论下:如果说第1层为转化层,你说转化梁是在0.000标高 还是在5.200标高呢?
如果在5.200的话,第三次转化梁就不是9.700了
回复
aver_chen
2012年08月12日 17:33:24
4楼
我的理解是3个结构层,应该是4层楼地面,3层的顶板面。
回复
建筑的魂
2012年08月13日 10:44:29
5楼
不属于,指的是结构层。。。。。