同时由市政管网和消防泵供水带来的问题
xufengchina
2004年06月21日 17:09:50
只看楼主

如果室外消火栓管道同时由市政管网和泵房内的消防泵供水,会有什么问题?比如消防泵会不会频繁启停?

如果室外消火栓管道同时由市政管网和泵房内的消防泵供水,会有什么问题?比如消防泵会不会频繁启停?
免费打赏
egoer
2004年06月21日 20:51:36
2楼
水池,调节
回复
hugs88
2004年06月21日 20:52:35
3楼
为什么这样供,你想想泵房的水如果压力大都供给xxx吗?你这成了供水厂了。(不开玩笑有人出过此事)。市政管加单流阀也不保险。
回复
xufengchina
2004年06月22日 10:03:43
4楼
谢谢。
最初这样设计是当市政管万一无水时仍能将水池里的消防水打到室外消防管中。因为该工厂外只有一路市政供水。
现已在市政管进室外消防管之间加闸阀1和单向阀1,在水泵房进室外消防管之间加闸阀2和单向阀2。可否平时关闸阀2开闸阀1,仅使用市政水,当市政无水时开闸阀2关闸阀1仅使用水池水?
回复
alone8088
2004年06月22日 11:05:22
5楼
不妥。为何要采用这样的供水方式?《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,2001年版)第8.3.1条第一款规定:室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15L/s时,可布置成支状。
第8.3.3条规定:具有下列情况者应设消防水池:
二、市政给水管道为支状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。
不管上述哪种情况,室外消防给水都不需采用你所设计的方式。
回复
xufengchina
2004年06月22日 11:27:17
6楼
alone8088:
正如你所言,现在市政给水管道只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。这样就必须要设消防水池,也就要设消防泵,为室风外管网供水。
你的意思是不是这个情况下只从水泵房给室外管供水,而不从市政供水?
回复
alone8088
2004年06月23日 15:42:37
7楼
设置消防水池有2种情况:
1、供消防车取水的消防水池,按建规第8.3.4条设置:保护半径不大于150米,设消防车取水口等。不设室外消防水泵,消防水池仅作为室外消防的备用水源,室外管网可为生活、生产、室外消防共用管网。
2、设消防水池同时设消防泵房,室外消防用水由消防水泵供给,则应设独立消防管网,消防管网由消防水泵供水。如采用此方式,建议室内、外消防系统共用,管径和水泵按满足室内、外消防用水量进行设计。

回复
lj19790908
2004年06月23日 17:22:53
8楼
不设消防水池,你等待何时。
回复
gs2001
2004年06月23日 17:36:28
9楼
一.室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15L/s时,可布置成支状。
你对规范的理解令人佩服,很精到的讲解。
回复

相关推荐