坡道跨度7.4m,高度为3m,上部覆土厚度2.35m,上部顶板厚350mm,两侧挡土墙厚度400mm,底板厚度450mm,计算模式为四方壳子。顶板上部配为22@150,下部为16@150,三级钢。混凝土为C30.
坡道跨度7.4m,高度为3m,上部覆土厚度2.35m,上部顶板厚350mm,两侧挡土墙厚度400mm,底板厚度450mm,计算模式为四方壳子。顶板上部配为22@150,下部为16@150,三级钢。混凝土为C30.
32楼
是按四边简支算吗?不是挡墙两边支撑吗?
回复
33楼
这个明显就是剪切破坏了,你那钢筋怎么上边比下边还多呢。是不是配反了。上边支座处要多配点抗剪钢筋。这个补救好像还比较难。
回复
34楼
砼浇筑质量有问题~~~~
回复
35楼
和前面的一个案例一样,也是施工质量问题,该部位是钢筋加密区,钢筋绑扎时钢筋的保护层厚度未达到设计要求,钢筋锈蚀混凝土开始爆裂,修补办法把混凝土爆裂部位松动的混凝土凿除清理,再对钢筋除锈,用环氧进行对钢筋进行防腐,然后用高强度水泥砂浆粉刷封闭。
如果损坏程度已经对结构受力有影响了,那么应该在基础开始进行种筋至顶部混凝土浇筑加固。
回复
36楼
明显混凝土没有浇筑好,
回复
37楼
看来,施工人员必须遵照图纸施工,园林不能随便覆太厚的土,应按设计执行,否则,会出问题
回复
38楼
这个验算下咯,7.5左右,为何不设置梁格把板划分开呢
回复
39楼
顶板上部配为22@150,下部为16@150---------这个有问题!!!!!!!!!!
上面堆土的荷载,底部钢筋反而细,反过来还差不多!!!
回复
40楼
是不是拆模早了?
回复