【请教】SOS!跪求!坡道顶板支座下部破坏什么原因?!
mayanfang_1981
2012年06月08日 17:23:54
来自于工地图片
只看楼主

坡道跨度7.4m,高度为3m,上部覆土厚度2.35m,上部顶板厚350mm,两侧挡土墙厚度400mm,底板厚度450mm,计算模式为四方壳子。顶板上部配为22@150,下部为16@150,三级钢。混凝土为C30.

坡道跨度7.4m,高度为3m,上部覆土厚度2.35m,上部顶板厚350mm,两侧挡土墙厚度400mm,底板厚度450mm,计算模式为四方壳子。顶板上部配为22@150,下部为16@150,三级钢。混凝土为C30. 支座破坏处.jpg

支座破坏处.jpg

免费打赏
mayanfang_1981
2012年06月12日 11:05:29
12楼
7.4米的跨度16的钢筋觉得是有点小,不过事实是没有发生破坏呀,跨中仅是出现些裂缝
回复
mayanfang_1981
2012年06月12日 11:07:16
13楼
大家见过这种类似的情况吗?欢迎讨论
回复
zhuce9801
2012年06月12日 15:50:11
14楼
明显混凝土没有浇筑好,
即使设计2米土堆成4米也不应该这样,
回复
everlastingwch
2012年06月13日 11:03:03
15楼
按照2米多的覆土,另外如果上面还要走消防车的话,楼主的配筋是不够的,若是仅作为一般的车道,楼主的配筋倒是可以的,但是富余量不是很多啊,个人觉得,以后再做时板底筋最好能再放大一些。
回复
linlinba2
2012年06月13日 11:46:48
16楼
估计是施工错误
回复
miaotian001
2012年06月13日 11:49:15
17楼
超负荷使用,裂缝的部位也应该处理。
回复
morgan_liang
2012年06月13日 13:31:17
18楼
原因找到了就好,至于要不要考虑加腋,根据设计需要定,但不能考虑为了可能出现的任意加载而加大配筋或构造
回复
xgguo
2012年06月13日 13:47:07
19楼
祝贺楼主成功甩掉责任 板350,墙400,那是铰支座还是固端支座?
回复
hzhuahua
2012年06月13日 16:07:09
20楼
可能上皮板筋的保护层不对了
回复
yaoshengjiestar
2012年06月13日 16:46:56
21楼
仔细看看感觉好吓人,哪天说不定我们就走在这样的路上,,,
回复

相关推荐

APP内打开