坡道跨度7.4m,高度为3m,上部覆土厚度2.35m,上部顶板厚350mm,两侧挡土墙厚度400mm,底板厚度450mm,计算模式为四方壳子。顶板上部配为22@150,下部为16@150,三级钢。混凝土为C30.
坡道跨度7.4m,高度为3m,上部覆土厚度2.35m,上部顶板厚350mm,两侧挡土墙厚度400mm,底板厚度450mm,计算模式为四方壳子。顶板上部配为22@150,下部为16@150,三级钢。混凝土为C30.
2楼
补充:跨中出现约0.3mm裂缝,肉眼能看出!急求援助!!
回复
3楼
粗算了一下,可能抗弯承载力不够,仅供参考:
回复
4楼
谢谢!
回复
5楼
貌似是支模问题,裂缝好像是振捣问题,从配筋看问题不大呀
回复
6楼
对了,好像筋配反了吧
回复
7楼
坡道上方是作何用途的?是车道?还是简单绿化?没有说清楚?能补充一下吗?坡道的不同用途的设计是不同的,支座的剪力也是不同的!
回复
8楼
慢慢等答案
回复
9楼
问题解决了,施工单位的原因,设计按2米多的覆土,结果堆了4米多,还有混凝土的浇注也不正确。可能就是支座的剪切破坏,截面不满足(在超设计值情况下)
回复
10楼
甲方没有追究责任。
回复
11楼
坡道上方是按道路设计的,还有消防车荷载。但是这种板的剪切破坏还是很少见的。要不是超负荷,一般不会有这种情况发生吧。一般情况正常设计的一般跨度的板,截面的抗剪承载力是实际荷载效应的3~6倍吧。这回长见识了。以后这种大跨度的,最好设计成加腋的。这样安全性会高一些。看来这个坡道的抗弯承载力还可以呀,是不是16@150还远远富裕呀