风机盘管不装过滤器的原因
xuping908
xuping908 Lv.3
2006年12月03日 13:32:21
来自于中央空调
只看楼主

中央空调系统风机盘管的过滤器在我原来的设计中是必不可少的东西,可是现在在工程的实践中却发现有的工程过滤器即使你设计了,他也不会去装.,特别是在大型的宾馆,办公楼中. 原因是什么?椐我了解,在那种地方不装过滤器的原因很简单,就是怕麻烦,怕每个拆洗带来巨大的工作量. 可带来盘管的堵塞用什么办法来解决呢?施工单位自有他们的办法,且我看到的效果还可以.

中央空调系统风机盘管的过滤器在我原来的设计中是必不可少的东西,可是现在在工程的实践中却发现有的工程过滤器即使你设计了,他也不会去装.,特别是在大型的宾馆,办公楼中.
原因是什么?椐我了解,在那种地方不装过滤器的原因很简单,就是怕麻烦,怕每个拆洗带来巨大的工作量.
可带来盘管的堵塞用什么办法来解决呢?施工单位自有他们的办法,且我看到的效果还可以.
免费打赏
goutong-niwota
2006年12月04日 21:08:20
12楼
制冷机组有两个水系统,冷冻水(制冷剂)和冷却水系统(空气)。我们风机盘管用的是冷冻水系统,冷却水系统是和冷却塔连在一起的它把室内的热量带到室外。
回复
sunfollower
2006年12月04日 21:29:23
13楼
搞设计的都是理想主义者,你们如果有机会多去工程现场看看,长长实践经验,风机盘管加过滤器往往只是在调试过程中起作用,真正使用后往往再难的使用一次。即使不加,调试过程中只要把供回水管短接,就能达到冲洗的目的,风盘是干净的,根本不用冲洗。
回复
xuping908
2006年12月05日 09:48:28
14楼
其实装了在实际的使用过程中是有用的,要不怎么回出现过滤器经常堵塞呢?主要还是后期的怎么维护和水质要求,在每一次的放空后的重新使用是都要在把盘管阀门关闭,再每一层的旁通打开进行冲洗.
回复
yfwgood
2006年12月05日 09:51:54
15楼
我们施工时一般不加
因为现在工程价格较低,大部分的过滤器滤网质量不能保证,一般使用后很快生锈堵塞,造成系统运行不畅
最后没办法还得拆除。所以一般不装
冷冻水是封闭系统,以及系统设有过滤器或除污装置以及水处理器等,所以一般不会堵塞
回复
coolheating
2006年12月05日 11:00:33
16楼
那风机盘管要不要装金属软管来起到减震作用?

回复
hdh6709
2006年12月05日 11:03:47
17楼

这个到是要的,不然变成硬性连接了!!
回复
coolheating
2006年12月05日 11:12:02
18楼
但是装了的话,会不会又漏水的可能,因为这是住宅里的,万一漏水吊顶就全完了。
不知道有没有规范的条文的,呵呵
回复
dzj2617485
2006年12月05日 11:23:27
19楼
谁说风机盘管一定走冷冻水了,你不说清楚我怎么不能理解走的是冷却水??!!
回复
zjw1316189
2006年12月05日 11:28:37
20楼
工程施工时不安装是他不规范,但是设计一定不能少,而且这个东西很重要,我见过不安装的后果,也见过安装它的好处,它确实起作用。
回复
xuping908
2006年12月05日 11:57:52
21楼
楼上说的有道理,可是现在的实际工程中怎么就不尊重设计了呢,是不是有他的不合理性?或者有没有什么办法可以解决这样的矛盾呢?我觉得这有必要出个规定什么的,最少要指出什么地方可以不装,什么地方一定要装。
还有软接我认为要装,并且要质量好的软接,要不漏水了也麻烦。