屋顶消防水箱是否需要设?
2003wjl
2003wjl Lv.2
2004年06月21日 11:21:36
只看楼主

有一五层医疗急救中心大楼,室外市政给水压力为0.45MPa,请问是否需要设10min屋顶消防水箱!

有一五层医疗急救中心大楼,室外市政给水压力为0.45MPa,请问是否需要设10min屋顶消防水箱!
免费打赏
hugs88
2004年06月21日 20:34:14
2楼
第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,
我推测看5层最不利点超过不了0.45MPa ,也就是说不设泵,那就是常高压系统。层高不会是5~6米吧。算一下吧。
回复
ydh1981
2004年06月21日 20:39:00
3楼
最不利消火栓位置标高与引入管高差+20m+0.63X管长
大概就这些水压吧
回复
l19811102
2004年06月21日 20:44:01
4楼
层高在3m左右应该就不用设了吧?
回复
2003wjl
2004年06月23日 14:51:55
5楼
但审图的说市政给水一是无法保证水压0.45MPa不变,且市政给水需是双水源。
回复
zhvlf
2004年06月23日 15:59:50
6楼
请问ydh1981 :最不利消火栓位置标高与引入管高差+20m+0.63X管长 ,0.63是怎么计算的,有这么大系数吗
回复
zhvlf
2004年06月23日 16:01:46
7楼
如果20米的管道,管损就12.6米,不可能吧
回复
gs2001
2004年06月23日 16:13:29
8楼
审图的观点不一定是对的,但你要服从,毕竟图纸是要经过他们手的
45m的市政管网压力绝对能满足(层高不会是超过6m吧),但是常高压的系统在审图人员来说很难保证对消防要求高的建筑,急救医疗中心应该算是其中之一了,只有消防系统很简单的才考虑常高压状态,这是我碰到的许多工程的实际情况,按照规范不设水箱完全说的过去,但这是在中国
回复
xyzhong
2004年06月23日 16:38:40
9楼
常高压给水系统就是要求双水源或两路供水,不然如何保证不间断供水。十分钟的消防用水是一定要保证的。
回复
2003wjl
2004年06月25日 13:55:38
10楼
请问xyzhong,常高压给水系统要求双水源或两路供水在哪本规范中,谢谢!
回复
wx11
2004年06月25日 17:24:56
11楼
需要
回复

相关推荐

APP内打开