是否带着很长翼墙的小墙肢,也应按柱设计?)。
lxp6075
lxp6075 Lv.12
2012年06月08日 14:06:45
只看楼主

2010《抗震》规范6.4.6条,抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,应按柱的有关要求进行设计;矩形墙肢的厚度不大于300mm时,尚宜全高加密箍筋。(根据条文理解,是否带着很长翼墙的小墙肢,也应按柱设计?)。

2010《抗震》规范6.4.6条,抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,应按柱的有关要求进行设计;矩形墙肢的厚度不大于300mm时,尚宜全高加密箍筋。(根据条文理解,是否带着很长翼墙的小墙肢,也应按柱设计?)。
免费打赏
pablo21
2012年06月11日 10:08:55
2楼


“很长翼墙的小墙肢”怎么理解呢?

只有当 各个方向的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,才按柱设计。有其中一个方向的墙肢大于墙厚3倍,就应按墙设计。
回复
zjxuhappy
2012年06月11日 10:29:40
3楼
顶楼上
回复
zhaotianmei
2012年06月11日 11:17:17
4楼
和楼上理解一样
回复
zhaolijuan5
2012年06月11日 15:22:36
5楼
我也觉得是俩个方向都不大于墙厚的3倍时才按柱的有关要求设计。
回复
烂漫依然
2012年06月12日 08:43:19
6楼
高规7.1.7" 当墙肢的截面高度与厚度之比不大于4时,宜按框架柱进行截面设计。”
抗规6.4.6"抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,应按柱的有关要求进行设计;矩形墙肢的厚度不大于300mm时,尚宜全高加密箍筋。"
高规和抗规的规定是有差异的,高规显然更合理些。但应注意,按柱设计时应避免形成短柱。
回复
yaoshengjiestar
2012年06月12日 17:19:04
7楼
很有用,
回复
morgan_liang
2012年06月13日 17:41:59
8楼


沙发的正解,楼主应仔细看看规范
回复
aaazhaoyun
2012年06月18日 08:55:57
9楼
你们知道PKPM怎样考虑的吗?
回复
meixiaows
2012年12月16日 18:21:21
10楼
对于这种柱形墙肢,应该满足柱的构造要求,或者是双控,从严控制,轴压比,纵筋,箍筋等,对于建模来说,我个人是按柱建模分析的,最后边缘构件设计时,复核是否满足柱的要求,你要按墙建模,PKPM通常是判断为短肢剪力墙,最后边缘构件设计时,它也不会与柱的构造要求复核,
回复
fenghuangchenqian
2014年03月30日 12:02:53
11楼
矩形墙肢怎么理解?
回复