2010《抗震》规范6.4.6条,抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,应按柱的有关要求进行设计;矩形墙肢的厚度不大于300mm时,尚宜全高加密箍筋。(根据条文理解,是否带着很长翼墙的小墙肢,也应按柱设计?)。
2010《抗震》规范6.4.6条,抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,应按柱的有关要求进行设计;矩形墙肢的厚度不大于300mm时,尚宜全高加密箍筋。(根据条文理解,是否带着很长翼墙的小墙肢,也应按柱设计?)。
2楼
“很长翼墙的小墙肢”怎么理解呢?
只有当
各个方向的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,才按柱设计。有其中一个方向的墙肢大于墙厚3倍,就应按墙设计。
回复
3楼
顶楼上
回复
4楼
和楼上理解一样
回复
5楼
我也觉得是俩个方向都不大于墙厚的3倍时才按柱的有关要求设计。
回复
6楼
高规7.1.7" 当墙肢的截面高度与厚度之比不大于4时,宜按框架柱进行截面设计。”
抗规6.4.6"抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,应按柱的有关要求进行设计;矩形墙肢的厚度不大于300mm时,尚宜全高加密箍筋。"
高规和抗规的规定是有差异的,高规显然更合理些。但应注意,按柱设计时应避免形成短柱。
回复
7楼
回复
8楼
沙发的正解,楼主应仔细看看规范
回复
9楼
你们知道PKPM怎样考虑的吗?
回复
10楼
对于这种柱形墙肢,应该满足柱的构造要求,或者是双控,从严控制,轴压比,纵筋,箍筋等,对于建模来说,我个人是按柱建模分析的,最后边缘构件设计时,复核是否满足柱的要求,你要按墙建模,PKPM通常是判断为短肢剪力墙,最后边缘构件设计时,它也不会与柱的构造要求复核,
回复
11楼
矩形墙肢怎么理解?
回复