我想问一下,平时大家在设计普通照明插座等的回路时,选用微断还需要进行短路电流计算吗
我想问一下,平时大家在设计普通照明插座等的回路时,选用微断还需要进行短路电流计算吗
2楼
这个好像很难吧,算了没产值
回复
3楼
这一般都是终端了,不用考虑短路分断能力了,一般的都够了,除非你把电缆弄的很长很长,
回复
4楼
楼上说反了,除非电缆极短,短路电流很大,粗估的短路电流可能会超微断的分断能力!
这样才需要核算一下。
回复
5楼
区管就是区管想的周全
回复
6楼
精辟啊,不过还是没说怎么算
回复
7楼
楼上想知道“怎么计算短路电流”?
低压母线上的电流电流Id=变压器的额定电流Ie/Uk%
低压母线上的阻抗Z=标称电压U/Id
所在位置断路器的短路电流Id=标称电压U/(Z+线路阻抗)
线路阻抗需要找《配电设计手册》上相关数据。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-6-10 17:41 编辑 ]
回复
8楼
这个就别算了,麻烦也没效果
回复
9楼
配电末端就没必要计算了
配电干线应该需要计算一下
回复