在有很多排烟机的建筑的合理配电问题?
gxj15663
gxj15663 Lv.4
2006年12月03日 01:04:25
只看楼主

大型商场每层6个排烟机,有5层,再加地下室的排烟机及一些正压风机.就有30多个风机,这么多风机都是一级负荷拉.怎么给这些排烟机合理配电就是一个问题拉.每层一个双电源转换箱(不是双电源切换箱)再到每个风机双电源切换箱.各层双电源转换箱用链式.这种方案好吗?很多人说这样不能保证一级负荷的供电安全.不知道有什么更好的方案!各位指点!

大型商场每层6个排烟机,有5层,再加地下室的排烟机及一些正压风机.就有30多个风机,这么多风机都是一级负荷拉.
怎么给这些排烟机合理配电就是一个问题拉.
每层一个双电源转换箱(不是双电源切换箱)再到每个风机双电源切换箱.各层双电源转换箱用链式.这种方案好吗?
很多人说这样不能保证一级负荷的供电安全.
不知道有什么更好的方案!各位指点!
免费打赏
tely-007
2006年12月12日 16:06:17
12楼
楼上的别打岔了,已经够乱了。。。。。。。
楼主的情况我觉得每层的中间箱都单独进线好了,不要搞链式。