在板配筋时,与剪力墙时,按铰接还是固端计算?
ylzhd
ylzhd Lv.2
2006年12月03日 00:35:35
只看楼主

在板配筋时,与剪力墙时,按铰接还是固端计算?

在板配筋时,与剪力墙时,按铰接还是固端计算?
免费打赏
jingjm
2006年12月08日 11:40:25
2楼
若板不连续过去,无论遇墙或梁,都按铰支。
回复
ylzhd
2006年12月08日 13:11:55
3楼
我觉得墙边应该是固端,因为墙体是不能转动的,不能形成铰.而梁是能转动的,形成铰.
回复
hopesure
2006年12月08日 15:30:55
4楼
应按固端考虑吧,锚固长度要够的
回复
jingjm
2006年12月10日 10:44:30
5楼
最好不要考虑墙承受侧向弯距,当然不可能形成绝对的铰支,此处可按铰支计算,按构造配上筋,比如D10@200
回复
jingjm
2006年12月11日 16:12:59
6楼
剪力墙平面内的刚度及承载力很大,但平面外的刚度及承载力都很小,高规7.1.7条及后面的条文说明对这个问题说的很清楚,虽然没有提到板,道理和小梁是一样的。
若你一定要坚持按固端考虑,也不是不可以,不过需要验算墙体平面外的刚度及承载力。
回复
scorpionsuper
2006年12月11日 18:13:25
7楼

固端
回复
luzhijunrobert
2006年12月11日 18:54:32
8楼
没有权威答案啊
回复
mtjs
2006年12月12日 02:30:16
9楼
我认为不能一概而论,要看具体情况,不能说不是连续板就一定要铰接,也不能说与剪力墙相连的板就是固结,要看板的具体边界受力情况,和墙体的情况,如是处于中间楼层还是处于顶层以及墙体的截面尺寸等,总之,是一个综合考量的过程,需要结构工程师依靠经验和理论去判断,是无法简单划分为简支还是固结的。
回复
inzaghizk
2006年12月12日 09:56:48
10楼
按照铰接配筋,更保险。
回复
jackstreamboy
2006年12月12日 11:22:56
11楼
应该固接考虑,无论连续否,交接不能反映真实的情况,只是计算简单
回复

相关推荐