炸药仓库防雷问题
zzx1354
zzx1354 Lv.11
2006年12月02日 20:48:11
来自于防雷减灾
只看楼主

如题:单层的炸药仓库,建筑面积有60平米,存放的是硝酸铵。根据民用爆破器材的那个规范(不好意思啊,规范的全称忘了),该建筑物属于一类防雷,要设独立避雷针保护。但是接地怎么处理?仓库的防静电接地怎么做啊?谁有好点的图纸可以传来参考啊?

如题:
单层的炸药仓库,建筑面积有60平米,存放的是硝酸铵。
根据民用爆破器材的那个规范(不好意思啊,规范的全称忘了),该建筑物属于一类防雷,要设独立避雷针保护。
但是接地怎么处理?仓库的防静电接地怎么做啊?
谁有好点的图纸可以传来参考啊?
免费打赏
zzx1354
2006年12月02日 20:54:40
2楼
希望各位帮我解答一下,实在是搞不懂接地怎么做。独立避雷针有单独的接地,但是仓库的防静电接地呢?
在图纸上该怎么表示才能让别人搞清楚啊?我自己都不懂
回复
zzhspeed
2006年12月03日 15:08:11
3楼
问着了
一类防雷必须采用避雷针或者避雷线等防直击雷,利用建筑物结构钢筋网防感应雷。避雷针或避雷线塔剧建筑物6米以上。图中接地极间距5米,接地电阻10欧
回复
zzhspeed
2006年12月03日 15:15:51
4楼
室内接地干线采用25x4镀锌扁钢沿墙敷设一圈,高度0.3米。以后搬箱子进来,金属箱子上都有一根接地线,另一端连个铁夹子夹在扁钢上就行了。在入口处旁边墙上安装高度1.5米的导静电铜球,与室内接地干线相连,接地电阻4欧。
回复
zzhspeed
2006年12月03日 15:23:54
5楼
必须注意:
如果接地电阻不够需要增打接地极或者室外接地扁钢。必须保证避雷针的接地导体与建筑物接地导体(包括进出建筑物的金属管道)距离4米以上。
回复
zzhspeed
2006年12月03日 16:01:47
6楼
不过根据我查的规范,硝酸铵的仓库只属于三类危险场所,二类防雷(爆破器材规范12.1.1-2续表)。你要做保守一点,我也不反对。
回复
zzx1354
2006年12月03日 18:03:15
7楼
总算是明白了。
非常感谢天邪笑笑生的帮忙。
回复
zzhspeed
2006年12月04日 09:11:20
8楼
翻了下,我这里正好有一个小仓库,跟你的差不多大小。一类防雷,II类电气危险(规范要求室内隔爆灯即可,室外投光是甲方要求),你可以看一下。采用双根避雷针,可以直接照搬。
回复
hys_nc
2006年12月04日 22:57:37
9楼
危险!
还没有做过,这么危险的东东!
谢谢!
回复
zzx1354
2006年12月08日 20:30:17
10楼

危险也没办法啊
领导让你做,你就得做.我也是才学电气,不好混啊
回复
mingsung
2006年12月10日 11:42:05
11楼
回复

相关推荐

APP内打开