求救:现在岩石上做一独立基础,能否用锚杆基础? 我在一家小工业设计院负责土建设计,最近有一工程:河北某地的一个环保工程,7度地震区,0.15g,根据甲方提供的地基勘探报告,现场场地是一座山爆破平整而来,强风化片麻岩地基承载力特征值700KPa,在其上建一直径13.2米钢结构塔形设备的独立基础,塔高30米,设备自重及其他荷载合计3000吨,当地风荷载0.4KN/平方米,我们院的一个老工程师的设计方案是做在岩石层上直接做锚杆,沿钢塔底部四周做48根直径40的锚杆,锚固长度4米,即深入岩石层4米。老工程师说计算过,完全没有问题。

求救:现在岩石上做一独立基础,能否用锚杆基础?

我在一家小工业设计院负责土建设计,最近有一工程:河北某地的一个环保工程,7度地震区,0.15g,根据甲方提供的地基勘探报告,现场场地是一座山爆破平整而来,强风化片麻岩地基承载力特征值700KPa,在其上建一直径13.2米钢结构塔形设备的独立基础,塔高30米,设备自重及其他荷载合计3000吨,当地风荷载0.4KN/平方米,我们院的一个老工程师的设计方案是做在岩石层上直接做锚杆,沿钢塔底部四周做48根直径40的锚杆,锚固长度4米,即深入岩石层4米。老工程师说计算过,完全没有问题。
我以前没做过这样的锚杆基础,不知道怎么计算,请教各位高手,不知道上面的方案能行吗?
请大家救救我吧!先谢谢了!
免费打赏
mecidar
2012年06月08日 08:30:45
2楼
强风化岩?看似不行吧~微风化或未风化岩才行。
回复
chengyu7711
2012年06月08日 08:37:45
3楼
我再补充几句:大致计算了一下,风荷载大约是12500KN.M,地震荷载大约是17500KN.M,我比较疑惑的是,锚杆这这里是不是在承受水平剪力啊?这样的话,锚杆能行吗?
回复
chengyu7711
2012年06月08日 10:01:51
4楼
论坛没有做过岩石锚杆基础的高手吗?

请大家救救我吧?
回复
北京院小李飞刀
2012年06月08日 10:18:31
5楼
期待岩石锚杆基础的高手
回复
梦秋风
2017年05月08日 11:23:35
6楼
有的,你收索一下,有的,找的到
回复
tjshilide
2017年05月08日 17:59:27
7楼
先按本科力学基本功近似验算。
基础(3000x10)/(3.14x6.6x6.6)=219<<700,条基即可。
抗滑移。水平力 17500/15=1167kN<<30000X0.4=12000.可以。
计算抗倾覆。自重-抗拔力。不足的锚杆补即可。深入岩石层4米感觉稍短,可以加到6~10米。
回复
wzjrock
2017年09月10日 16:23:16
8楼
完全可行,不过锚杆短了点,最好能锚入中风化3m以上。如果无法满足,在强风化中至少6m。
回复
hansir001
2019年07月21日 18:20:26
9楼
建筑地基基础规范8.6节,设计计算、构造要求都规定的很清楚。
回复

相关推荐