关于自喷的一点问题!!
wolfzerg
wolfzerg Lv.2
2004年06月19日 22:49:43
只看楼主

在自喷里面作用面积的化分,比如是中危I级,其作用面积为160平方,如果在160平方被分为若干个小单间,用24墙隔开,请问各位大虾在这种情况下的水力计算如何考虑(其喷头数比160平方大空间多),是否按喷头数最多的一个房间进行计算??

在自喷里面作用面积的化分,比如是中危I级,其作用面积为160平方,如果在160平方被分为若干个小单间,用24墙隔开,请问各位大虾在这种情况下的水力计算如何考虑(其喷头数比160平方大空间多),是否按喷头数最多的一个房间进行计算??
免费打赏
wwhh33
2004年06月20日 05:10:48
2楼
问:这若干个小单间是在一个防火分区内吗?
回复
wolfzerg
2004年06月20日 22:47:00
3楼
恩。。。该建筑为娱乐场所,每层建筑面积=300平方左右。。
回复
fengwenji
2004年06月21日 08:25:22
4楼
支持wwhh33,可以按楼主的方案,不过就要保证每一单间都是一个防火分区,也是所有墙都为防火墙,门都为防火门……
回复
huidongfeng
2004年06月21日 11:04:07
5楼
同意楼上。
回复
qja989
2004年06月21日 11:25:53
6楼
不同意。因为每一单间不可能是一个防火分区,在建筑设计上没有建筑师会这样做,而且不合理。所以还是要按防火分区来考虑,不能按喷头数最多的一个房间进行计算。
回复