有没有可只报警不切断电源的漏电断路器吗?

有没有可只报警不切断电源的漏电断路器吗?
免费打赏
hhsscc
2006年12月02日 09:51:17
2楼
本人感觉没有这样的漏电断路器,但有人说有只报警不切断电源的漏电断路器,期待正确答案。
回复
djleilei123
2006年12月02日 10:04:19
3楼
ABB有这种断路器,具体搭配是这样的,用ABB的塑壳断路器加剩余电流动作保护器。

型号举例:S2N160R160+RCD
回复
shmjun911
2006年12月02日 15:56:44
4楼
有啊,正泰型号如NM1LE,DZ20都有啊!
回复
rencom886@co163
2006年12月02日 17:18:33
5楼
顺便请教一下,有没有只报警不跳闸的塑壳呢
回复
lyz_jh
2006年12月02日 18:42:06
6楼
有,好象是400A以下的.其实跳闸与否与开关的设置有关
回复
rencom886@co163
2006年12月02日 21:25:37
7楼
好像大多数的塑壳豆不行
回复
shmjun911
2006年12月03日 10:50:19
8楼
那需要塑壳做什么
回复
rgchxt
2006年12月03日 12:50:10
9楼
CM1LE-都行,订货时注明!!!
回复
tely-007
2006年12月03日 15:19:05
10楼
有这种断路器的,漏电模块动作输出到报警模块就行了。
回复
lggufei
2006年12月03日 17:14:26
11楼
有这种断路器的,漏电模块动作输出到报警模块就行


新高规要求做漏电火灾报警系统.

可以选择只监控\报警不切断,也可以监控\报警\切断!
回复