10KV 13000KW高压电机柜使用何种方案好?
gdygyh
gdygyh Lv.2
2006年12月01日 22:19:11
只看楼主

现用户要求对10KV 13000KW的电动机做高压电机柜,要求直起、使用接触器+熔断器(F-C)作为开断元件,请教高手如何选用元件?有人提出采用两只630A的高压真空接触器并联作为开断元件用到(F-C)回路中,该方案是否可行?大家在做这样的高压电机柜时使用何种方案?

现用户要求对10KV 13000KW的电动机做高压电机柜,要求直起、使用接触器+熔断器(F-C)作为开断元件,请教高手如何选用元件?有人提出采用两只630A的高压真空接触器并联作为开断元件用到(F-C)回路中,该方案是否可行?大家在做这样的高压电机柜时使用何种方案?
免费打赏
gdygyh
2006年12月01日 22:34:40
2楼
我个人认为采用两只630A的高压真空接触器并联作为开断元件用到(F-C)回路中,该方案不可行。
因设备启、停时两只高压真空接触器触点不可能同时接触,就等于在启动电流大时仍然由一只高压真空接触器触点承担。大家如何看?
回复
rencom886@co163
2006年12月02日 17:42:38
3楼
用1250的吧
回复
wym77218
2006年12月03日 13:49:16
4楼
是13000KW吗你是不是写错了,如果没有你的系统能够允许他直接启动吗?
回复
gdygyh
2006年12月03日 15:39:25
5楼

用户这么要求的,我对高压电动机启动柜不是很了解,13000KW应没错,用户自己估算过电流在800A左右,采用两只630A的高压真空接触器并联作为开断元件,这也是他们提出的办法。