多层结构需要控制周期比吗?
五子点状元
2006年12月01日 20:38:19
只看楼主

做一个6层房屋,7度抗震,周期比1。04,大于0。9请问可以吗谢谢

做一个6层房屋,7度抗震,周期比1。04,大于0。9
请问可以吗
谢谢
免费打赏
aaqq1000
2006年12月01日 22:09:31
2楼
首先告诉你规范对高层没有做周期比的要求,可以不用严格控制。但是从概念上来说周期比过大的结构是有一定的缺陷的。
是周期比1.04吗,有没有看错?
回复
杨晓亮
2006年12月02日 10:10:05
3楼
周期比小于0.9主要是控制建筑的荷载分布均匀程度的,超过的话说明你整个楼层的荷载分布很不均匀,应该调整方案。虽然多层没有硬性规定,但是从概念设计的角度出发还是作出调整为好。