住宅小区消防报警控制器设置位置
wengpeng
wengpeng Lv.6
2006年12月01日 20:26:42
来自于防雷减灾
只看楼主

一个住宅小区,全部是11层板式住宅及18层塔式住宅,部分一层商业,地下车库兼作人防。关于消防报警方面,可否按如下方法做:每栋建筑物单元入户门厅设置壁挂式报警控制器,地下车库内值班室设置壁挂式报警控制器,在小区物管用房内设置消防控制中心,将各壁挂式报警控制器联网送至消防控制中心内消防控制柜。这样做可以吗?主要是将壁挂式报警控制器设置在单元入户门厅及地下车库值班室内,可否?请孙总指教,谢谢

2006年12月05日 22:51:12
2楼
如果投资方愿意,这样的设计应该是合理的。
但是,不知道小区内11层板式住宅及18层塔式住宅一共有多少栋?楼栋的间距有多远?离物管用房距离有多远?
若少(小于4栋)、设计就复杂了,一台报警控制主机就行了;
若不多(小于6栋)、加上部分一层商业,地下车库,设计就高档了,一台报警控制主机加楼层显示器就行了;
若多、设计就应该了。
能够将图上传吗,学习学习。
说不好,瞎说的,别计较。
回复
dsgtzy
2006年12月07日 09:06:49
3楼
基本可以,但要业主同意。另外,离物管最远的楼栋距离是多远,能将图上传吗,学习学习
回复
dsgtzy
2006年12月07日 09:09:46
4楼
新手,请多赐教。新手,请多赐教。新手,请多赐教。新手,请多赐教。新手,请多赐教。新手,请多赐教。新手,请多赐教。
回复
xm32893933
2006年12月10日 16:12:20
5楼
一台报警控制主机加楼层显示器就行了;