技术措施上说水喷雾系统可以与自动喷水系统合并,请问是怎么合并的呢,是在水流指示器前另引一根管子吗,还是如何?
技术措施上说水喷雾系统可以与自动喷水系统合并,请问是怎么合并的呢,是在水流指示器前另引一根管子吗,还是如何?
2楼
在水泵出水管单独接出一根管,在做雨淋阀
回复
3楼
还有人吗
回复
4楼
在报警阀后接出可以吗?
回复
5楼
我记得自喷有一种形式就是你说的那样,
回复
6楼
在自喷水泵后可接吗,有60平米的发电机房需专设水喷雾泵吗,用几台
回复
7楼
看你的自喷泵压力够不?如过够的话,我决的可以不用设专用水喷雾泵。可以直接接雨淋阀或在湿式报警阀后接,只是联动方式不一样,后一种方式可以参考电动式雨淋系统联动方式。
回复