老农民DIY恒温恒湿实验室求指教
thalesauto
thalesauto Lv.2
2012年06月07日 17:39:44
来自于制冷技术
只看楼主

本人茶农一个,有制茶做青发酵室一间,房间30平左右,温度用一台2P立式空调调节,湿度用一台2300W除湿机调节,温度控制要求在22~23℃,湿度分时段控制即20小时一个工艺周期,前两小时湿度维持在75%,接下来的两小时维持在72%,以此类推,不断递减。由于室外温湿度均高于控制值,固无需加热增湿设备。目前计划实现方式比较粗糙,用温湿度传感器配合PLC用PID控制家用空调和除湿机的电源通断,温度高了启动空调制冷降温至设置值切断电源,除湿机同理。想请教行内高人,本方案是否具有可行性?PID调节不可避免的是空调和除湿机频繁启停,可否用回差值控制,或是其他方式减小对压缩机的伤害?就此条件,哪位大虾能否提供更优更合理方案?敬候佳音,此致敬礼!

2012年06月08日 16:24:21
2楼
PID控制怎么可以直接控制设备的电源??
PID是比例积分微分控制,是模拟量控制啊。

设备频繁断电会导致无法正常运行。另外很多设备在刚接通电源后还不能立即工作(有些需要延时几分钟),所以你这样根本没办法做到准确控温。
PID应该针对设备中的某些起到能量调节作用的部件(比如,电子膨胀阀开度,压缩机运行频率等)
回复
wxy19900818
2012年06月18日 09:38:37
3楼
这个没必要用PLC控制啦,控制器+程序,成本高!
广州PUNP有一款专门为恒温恒湿机组定做的的控制器,型号好像是DM500A+LY507A,你的这种用偏差模糊调节就好!
不过,你确定用一台2p机组能做到恒温恒湿的效果么 ?
回复
yangyigui
2012年07月24日 21:04:56
4楼
不知你做好了没有。要是没有可以打找我,QQ378722652
回复
zaxife
2012年07月24日 21:42:06
5楼
个人觉得这方案控制精度达不到要求。
2P空调不能控制温度稳定在22~23度间;除湿机也没能力保证2小时内湿度控制在3%差值范围内。
22~23度,用直冷控温,湿度要去到75%要加湿。
回复
yzhchlan
2012年07月26日 10:41:40
6楼
楼主好像不是老农民啊
回复
wangcui110
2012年07月28日 09:10:39
7楼
恩恩 看过了
回复
阎良人
2012年07月28日 11:01:59
8楼
个人见解;
30平米的工作室面积不小。再是茶叶发酵期本身也产生大量热量,2P制冷空调可能不能保证恒温。
空调系统有自控无须再设计,
回复
wanqile6414
2012年08月10日 11:41:37
9楼
虽然我没有做过茶叶发酵,但是肉食品发酵我做过,首先你配的的2匹空调貌似有点过小,空调的冷量能不抵消除湿机运行时所排的热量还是个问题,我认为你需要做够大的空调,最好两台。除湿升温的时候另外一台制冷,另外需要配备一个加湿器,这样可以保证湿度在可控范围内。
回复
qq46862923
2012年08月10日 18:46:30
10楼
精确控温 现在变频空调这么便宜 湿度也可以通过空调调节 最好买大点
买个3P左右的变频空调就可以了
回复
jiang_kun2010
2012年08月12日 08:57:57
11楼

所以你必须要有加热、加湿设备一同作用,最后达到平衡,实现你所需要的状态。