请教室内风管机如何降噪
hedgehog1949
2012年06月07日 15:49:55
来自于中央空调
只看楼主

室内安装格力定频风管机,出风口高度8米,风管机设备59分贝,由于屋面为钢结构屋面,没有吊顶,造成室内开机噪音达到60多分贝,请教高手们,采取哪种措施才能把噪音降到正常范围。

室内安装格力定频风管机,出风口高度8米,风管机设备59分贝,由于屋面为钢结构屋面,没有吊顶,造成室内开机噪音达到60多分贝,请教高手们,采取哪种措施才能把噪音降到正常范围。
nacker110
2012年06月07日 16:25:31
2楼
安装消声静压箱呗!
回复
nacker110
2012年06月07日 16:27:21
3楼
没有吊顶?!!能不能用消音材料将风管机包裹·?!!
回复
hedgehog1949
2012年06月07日 16:38:46
4楼
迷茫中,正想办法呢
回复
dreamfly崔
2012年06月07日 19:31:53
5楼
学习了。不错。。。
回复
beyond1359
2012年06月08日 08:47:40
6楼
你机器这么大噪音 选的不对 分几个小的吧
回复
jiwanli
2012年06月09日 21:08:51
7楼
用静压箱吧,加上保温棉
回复
chachababy
2012年06月11日 11:14:36
8楼
主要分析噪音来源,是设备振动还是风速过快,设备振动就加减振吊架,风速过快就加静压箱,设备本身就外附吸音棉
回复
xhxra98
2012年06月15日 10:43:34
9楼

赞同,保温内贴在风管内