请教给水立管穿楼板套管
chenmingj
chenmingj Lv.3
2006年12月01日 15:28:15
只看楼主

各位,DN100钢塑复合管立管穿楼板处需设套管的尺寸要求多大,水管与套管一般有何关联。请指教。

各位,DN100钢塑复合管立管穿楼板处需设套管的尺寸要求多大,水管与套管一般有何关联。请指教。
免费打赏
hjm602
2006年12月01日 23:54:34
2楼
找施工的问问就是了
回复
suiyh1010
2006年12月02日 09:21:24
3楼
套管一般比水管大一号
DN100钢塑复合管立管套DN150的管
回复
a711016
2006年12月09日 20:57:35
4楼
应该是DN125
回复
81882621
2006年12月10日 10:55:32
5楼
一般要求大两号.