紧急求助
liguodong1231230
2006年12月01日 13:19:18
只看楼主

请问 梯形钢屋架05G511中61页GWJ30-4A1中24号杆件在施工中做成-415×12的了 实际是415×14的 问题有多大? 谢谢 如何处理(已经成型)

请问
梯形钢屋架05G511中61页GWJ30-4A1中24号杆件在施工中做成-415×12的了
实际是415×14的
问题有多大?
谢谢
如何处理(已经成型)
免费打赏
天涯居士
2006年12月02日 13:32:01
2楼


应该问题不大,图籍在考虑荷载时,比较保守,接点板12厚也没什么。
回复
strongzxg
2006年12月02日 14:08:55
3楼
如果是故意的,性质是不一样的,从结构上来说问题不会太大,但要有设计院的认可,否则验收不能通过。
回复
liguodong1231230
2006年12月02日 17:31:32
4楼
谢谢
各位大虾
再请问
在连接板上加肋,把板的钢性加强
效果会不会好些
或者会不会起到不好的作用?
回复
天涯居士
2006年12月03日 16:14:44
5楼


效果会好些
不会起到不好的作用.
回复
liguodong1231230
2006年12月04日 17:19:45
6楼
谢谢
回复
gxy8891
2006年12月10日 22:18:05
7楼
你可以放心,不会出问题的,我们经常出现这种情况