关于电缆工程量计算规则中有关附加长度问题请教高手
zone_havc
zone_havc Lv.2
2006年12月01日 10:35:16
只看楼主

【需要重新计算工程量的计算规则】 1.电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的预留(附加)长度按电缆全长的2.5%计算,单位为m/根。 2.电缆进入建筑物的预留(附加)长度为规范规定最小值2.0m,单位为m/根。 3.电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留的预留(附加)长度为规范规定最小值1.5m,单位为m/根。 4.变电所进出线的预留(附加)长度为规范规定最小值1.5m,单位为m/根。 5.电力电缆终端头的预留(附加)长度为检修余量最小值1.5m,单位为m/根。

【需要重新计算工程量的计算规则】
1.电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的预留(附加)长度按电缆全长的2.5%计算,单位为m/根。
6.电缆中间接头盒的预留(附加)长度为检修余量最小值两端各留2.0m,单位为m/根。
7.电缆进控制、保护屏及模拟盘等的预留(附加)长度按盘面尺寸的高+宽计算,单位为m/根。
8.高压开关柜及低压配电盘、箱的预留(附加)长度为盘下进出线2.0m,单位为m/根。
9.电动机的预留(附加)长度从电机接线盒起算的0.5m计算,单位为m/根。
10.厂用变压器的预留(附加)长度从地坪起算的3.0m计算,单位为m/根。
11.电缆绕过梁柱等增加长度的预留(附加)长度按被绕物的断面实际增加长度计算,单位为m/根。
12.电梯电缆与电缆架固定点的预留(附加)长度为规范规定最小值每处0.5m计算,单位为m/根。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。

请各位大虾对2到12条给个比较详细的解释。最好能图文并茂!例如第4条此处的附加长度是否对进强弱电间有效另预留此长度后变电所内电缆是否可以另外计算?(施工单位决算角度考虑)
免费打赏
jiang-zhm
2006年12月01日 12:07:48
2楼
新手上路(二)电缆、桥架篇
http://co.163.com/forum/content/639_495426_1.htm
回复
sunqingmm
2010年11月18日 14:05:56
3楼
图文并茂何时有呀
回复
tyrone3000
2014年08月05日 10:36:03
4楼
好多东西没搞明白,为啥加这么多裕量,只是根据经验吗?
回复
ttiger2000
2014年08月19日 09:10:43
5楼
别迷信这些规范,尊重现场实际发生,那些都是理论上应该预留的,实际现在施工单位哪个会严格遵守工艺要求呢?
回复

相关推荐