看图纸时遇到的问题
skywei1980
skywei1980 Lv.5
2006年12月01日 09:37:37
来自于中央空调
只看楼主

现在有个工程使用的是VRV系统,它的设计冷负荷是热负荷的两倍多,但选用的VRV机组制冷量却比制热量小,请问这是为什么?

现在有个工程使用的是VRV系统,它的设计冷负荷是热负荷的两倍多,但选用的VRV机组制冷量却比制热量小,请问这是为什么?
免费打赏
克莱门特
2006年12月01日 10:33:11
2楼



楼主能否将你说的图纸传上来啊?不然大家怎么帮你!
回复
yaojinghui6666
2006年12月05日 13:12:24
3楼
虽然小,是不是也能满足!、
回复
skywei1980
2006年12月05日 13:22:10
4楼
我的是蓝图,传不了的
回复
skywei1980
2006年12月05日 14:52:39
5楼
我只是没有理解,为什么冷负荷比热负荷大的前提下,机组制热量却比制冷量大呢?
回复
dellvsibm
2006年12月05日 15:31:30
6楼
呵呵,在空调工厂做过性能能力的测试吗?在焓差室里测的。你做过的话就知道为什么制热能力和制热cop会比制冷能力和EER大了。因为制冷工况与制热工况不一样,同一机组在制热工况下的表现会比在制冷工况下表现好。机组铭牌上的能力都是标准的测试工况下测出来的
一般依据制冷负荷来选机组的,机组选定了,机组的制热量也定了。此时一般来说制热量应该能满足制热负荷的需求。当然在北方那种冬季气温低的地方除外。
回复

相关推荐